PDA

Просмотр полной версии : ТРМ136 + МСД-200



7410046
21.06.2021, 09:00
Добрый день.
Прошу сильно не пинать т.к. я с пром.контроллерами сталкиваюсь впервые.

Вопрос вот в чем:
есть новая камера термообработки древесины
в нем:
Есть ТРМ136 подключен к МСД-200 через «RS-2»
К ТРМ подключено 4 датчика температуры ДТС014-РТ100.В3.20/1

ничего не настроено и вопрос вот в чем:

1 - Если подключиться USB кабелем к МСД-200 увидит ли конфигуратор ТРМ136 для его конфигурации или нужно настраивать через RS-485 c ПК напрямую?
2 - Правильно ли я понимаю что порядок таков: сначала конфигурируем ТРМ136 потом "ловим" интересующие параметры МСД-200?
3 - В какой момент нужно Переключатель «ЗУ» на МСД-200 вернуть в положение переключателя «OFF» (нужно ли при переключении этих переключателей обесточивать МСД-200)?

Большое спасибо.

maximov2009
22.06.2021, 07:47
Добрый день.
1. ТРМ 136 проще настроить через меню настроек самой ТРМ. Вам нужно установить только параметры сети и настройку типа датчиков . Можно просто использовать настройки сети по умолчанию, если у Вас в сети один прибор. Я обычно так и делаю.
Подключение по интерфейсу обычно используют, когда нужно делать много настроек или перенести записанную ранее конфигурацию.
2. В принципе именно такая последовательность. Если меняете сетевые параметры ТРМ, не забывайте её перегружать по питанию, иначе они не устанавливаются.
3. Переключатель "ЗУ" можете вообще не трогать. Если Вы у Вас новый прибор из коробки, он имеет сетевые настройки по умолчанию, то есть адрес 16 и прочие параметры для связи с ПК по 1 порту. Этот переключатель используется только когда Вам достался неизвестный прибор с перенастроенным сетевым адресом по первому порту.
Вот как то так.
Кстати примеры конфигурации МСД 200 для ТРМ 136 есть на сайте в разделе МСД.
С уважением.

7410046
22.06.2021, 17:02
Спасибо maximov2009 большое

В сети один прибор
монтировали все другие люди... че-то там тискали не один день на все кнопки но настроить так и не смогли...
сохранить бэкап конфигурации в любом случае придется в связи с чем и спрашиваю если подрубить ноут кабелем USB к мсд200 то увидит ли конфигуратор ТРМ136 подключенный по RS-485 что бы сильно в шкафу не копаться ну и для оценки сколько времени мне на все про все понадобиться (ехать в другой город)и что с собой брать ... кстати преобразователь интерфейсов китайский нормально с этим оборудованием дружит (чисто для настройки) или надо сразу искать moxa nport

melky
22.06.2021, 17:24
уже давно не встречал оборудования, которое не дружит с китайскими преобразователями.
Не считая изначально - работаю только на чипах FTDI например...

з.ы. для себя всегда надо иметь нормальный, качественный преобразователь на FTDI или лучше даже не лезьте туда, где ничего не понимаете. ИМХО.

maximov2009
22.06.2021, 17:44
Добрый день.
При подключенном МСД Вы увидите значения из ТРМ, но не настройки. При этом нужно перейти на вкладку получения данных.
Тогда увидите значения.
Кстати Вам преобразователь интерфейсов Вам будет нужен только если Вы будете ТРМ настраивать через конфигуратор. А это как я уже говорил СОВСЕМ не обязательно.
Вам больше нужно будет сохранить настройки МСД, а это Вы сделаете через ЮСБ на ПК.
А записать настройки сетевых параметров ТРМ и тип датчика, можно(даже лучше) записать фломастером на дверце шкафа.
Ну и как я говорил возьмите пример настройки МСД для ТРМ 136 с сайта.
На всякий случай скидываю.
Вам нужно случай для модбас рту. МСД идет мастером.
Просто загрузите "ТРМ136-modbus RTU.cfg" в МСД,

Сетевые настройки для ТРМ
Скорость 9600
Адрес 16
остальные настройки по умолчанию

Недавно я так делал. Единственное что делал по другому, брал другие регистры в ТРМ.
Просто в примере берутся регистры в которых находятся данные измерений с датчика, а я брал регистры на входе логического устройства, то есть данные после корректировки, если она проводится, обычно это точнее. Но Вам я думаю и случай в примере подойдет.
С уважением.

7410046
23.06.2021, 08:31
Спасибо большое maximov2009.
24.06.2021 поеду смотреть кто там что крутил и настраивал)))

7410046
28.06.2021, 13:39
подскажите как бороться с "Таймаут" в файле csv?
пример:

Время;Вход 1;Вход 2
12:00:46;28,55;Нет
12:01:16;28,55;Нет
12:01:46;28,53;28,39
12:02:16;28,53;28,39
12:02:46;28,53;28,39
12:03:16;28,53;28,39
12:03:46;28,54;28,39
12:04:16;28,54;28,39
12:04:46;28,54;28,39
12:05:16;28,53;Таймаут
12:05:46;28,53;Нет
12:06:16;28,54;28,37
12:06:46;28,54;28,37
12:07:16;28,54;28,39
12:07:46;28,54;28,40
12:08:16;28,54;28,40
12:08:46;28,55;28,40
12:09:16;28,55;28,40
12:09:46;30,51;Таймаут
12:10:16;30,51;Нет
12:10:46;32,27;Таймаут
12:11:16;32,27;Нет
12:11:46;31,08;Таймаут
12:12:16;31,08;Нет
12:12:46;30,04;28,44
12:13:16;29,75;28,45
12:13:46;29,51;28,45
12:14:16;29,51;28,45
12:14:46;29,22;28,47
12:15:16;29,11;28,46
12:15:46;29,02;28,46
12:16:16;29,02;28,46
12:16:46;28,90;28,46
12:17:16;28,85;28,45
12:17:46;28,81;28,44
12:18:16;28,78;28,44
12:18:46;28,78;28,44
12:19:16;28,75;28,46
12:19:46;28,73;28,45
12:20:16;28,72;28,45