PDA

Просмотр полной версии : By poll time



mitroshkin
16.06.2021, 14:20
Народ, подскажите из опыта.
9600 бод
10 устройств по 6 слов. Разбросаны сильно, запроса 4 будет.
+3 устройства по 20 слов. Запросов 5 минимум.

Какое значение минимальное будет работать нормально не затыкаясь?

mitroshkin
16.06.2021, 15:29
чтоб нить не потеряли :

7, иногда 12

7-12 секунд?

mitroshkin
16.06.2021, 17:24
Какой вообще механизм этих запросов? Все сообщения ставятся в очередь и потом по очереди запрос-ответ или нет?

mitroshkin
16.06.2021, 21:01
Вот Вы про что спросили?

Я тему назвал тем, что меня интересует. Именно частота опросов, выраженная во времени.
А вы про что написали?

mitroshkin
16.06.2021, 22:08
см п#2
...

Буквы закончились?:)
Так что означает 7, иногда 12? Как это относится к By poll time? Если это число клиентов то почему не 7, иногда 32?:))))
Мой вопрос не про число слейвов, у меня их по проекту 13 и за изменение числа расстрел на месте! Меня интересует есть ли опыт определения периода времени опросов на скорости 9600, что бы контроллер не уходил в аут по непонятным причинам. Либо понимание как как конфигуратор формирует очередь, что бы самому прикинуть.
Эта скотина пока ладишь программу работает как часы, приходишь с утра все интерфейсы лежат, лог пустой, программа крутится, где посмотреть что с ним не могу найти информацию - диагностика какая-нибудь есть?