Добрый день. Помогите подключить ОВЕН СВ01 к сервису OwenCloud по протоколу ОВЕН.

A.Simonov
16.06.2021, 13:51
Добрый день. Помогите подключить ОВЕН СВ01 к сервису OwenCloud по протоколу ОВЕН.

Добрый день.

По протоколу ОВЕН не получится, в облаке нет соответствующего преднастроенного шаблона.
Попробуйте по Modbus

AlexR1980
17.06.2021, 06:39
Добрый день. У нас все приборы работают по Modbus (СВ01, ТРМ212 модули аналоговых входов и т.д.) . Хотели в сеть добавить архиватор МСД-200 в режиме SPY (который работает только в протоколе ОВЕН) для предотвращения потерь данных при потери связи с облаком.
Уж очень часто глючит сервис. Если есть варианты сохранять данные, поделитесь.

A.Simonov
17.06.2021, 11:12
Добрый день. У нас все приборы работают по Modbus (СВ01, ТРМ212 модули аналоговых входов и т.д.) . Хотели в сеть добавить архиватор МСД-200 в режиме SPY (который работает только в протоколе ОВЕН) для предотвращения потерь данных при потери связи с облаком.
Уж очень часто глючит сервис. Если есть варианты сохранять данные, поделитесь.

Давно МСД200 не пользовался. Лучше уточните в нашей тех. поддержке.
Но вообще, там 2 порта RS, в теории по одному можно данные получать по другому передавать.
Есть даже пример чтения данных (https://owen.ru/product/msd200/example) с МСД200 через RS1