Просмотр полной версии : ПЛК110 [М02] ModBus RTU в RUN перестает опрашивать всех клиентов



mitroshkin
13.06.2021, 15:47
Думал замена контроллера поможет... поработал и встал.
Подключено 10 шнайдеровских ЧП. Прописываю на опросы по by Poll Time во 2 слот по 6 слов. Заливаю проект в ПЛК смотрю все ЧП в обменах, данные даже есть. Пускаю контроллер В RUN на связи остается только 1 ЧП. Что только не пробовал, и таймаут и время опросов менять, все так же. При этом на 1 слоте модули в/в опрашиваются отлично. Цикл программы 1 млсек. Где смотреть какого хрена он встает?

mitroshkin
13.06.2021, 17:12
Разобрался. Не правильно управлял каналом, постоянно совал туда FF, а надо было 0

Rake Runner
13.06.2021, 18:42
Разобрался. Не правильно управлял каналом, постоянно совал туда FF, а надо было 0

А, т.е. это не "глючный контроллер", а глючный программист.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34929&p=357938&viewfull=1#post357938

Бывает.

mitroshkin
14.06.2021, 11:33
А, т.е. это не "глючный контроллер", а глючный программист.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34929&p=357938&viewfull=1#post357938

Бывает.

Бывает диагностика нормальная, а здесь приходится изголяться как можешь.