Народ, кто какой экранированный кабель на силу использует? Очень хочется найти что нибудь более гибкое чем ВБШВ, сечение небольшое 1,5-2,5 квадрата. Желательно отечественного производства и для групповой прокладки.

Павел Братковский
09.06.2021, 05:53
экранированный не использую, посоветовать могу томский кабельный завод, от продукции осталось хорошее впечатление.

Константин_12
10.06.2021, 04:58
Какой именно томский ? там их два, старый и молодой. Сибкабель и Томсккабель соотв-но. И, ЕМНИП, именно с Томсккабелем как-то были проблемы. 14х1.5 - обрыв жил в бухте.
З.Ы. ещё и в Северске что-то появилось ...

Cs-Cs
10.06.2021, 09:45
А насколько он дорогой должен быть? А то ещё LAPP есть иногда. Но ОЧЕНЬ дорогой.

OlegM
10.06.2021, 21:19
З.Ы. ещё и в Северске что-то появилось ...
БРЕСТ? ;);)

Константин_12
11.06.2021, 03:10
БРЕСТ? ;);)

как приятно видеть, что не только лишь ОВЕН занимает место в головах :)
Северсккабель какой-то.

SBER
11.06.2021, 19:56
Хочу попробовать КВВГЭнг(А)-LS 4х1.5 ПромЭл. Там подозреваю экран так себе, но мне на частотники 0,37 кВт больше вряд ли надо.

OlegM
11.06.2021, 21:58
А зачем на такую мизерную мощность экранированный кабель?

YuriBel
12.06.2021, 10:59
Еще можно посмотреть в сторону гибкого КГВЭВ. производят Кольчугино и БРЭКС. Есть варианты экрана из фольги или плетеного из меди. Упомянутый КВВГ однопроволочный, не всегда удобен в прокладке.

VaBo
12.06.2021, 11:06
А зачем на такую мизерную мощность экранированный кабель?

Емкостной связи пофигу на мощность, амплитуды и фронты напряжения те же.

SBER
12.06.2021, 13:15
А зачем на такую мизерную мощность экранированный кабель?

У интуристов так положено - есть частотник значить тащи экранированный кабель, мощность двигателя значения не имеет.

ASo
12.06.2021, 13:20
Только кабель должен быть специальный, симметричный, с пониженной ёмкостью.

Stentor
12.06.2021, 15:16
с пониженной ёмкостью.
Это для электропитания?! :rolleyes:

ASo
12.06.2021, 16:48
Для двигателя.

VaBo
12.06.2021, 20:15
..симметричный..

Это для двигателя?! :)

ASo
12.06.2021, 20:35
Именно. Симметрия не обязательно два.

VaBo
12.06.2021, 20:44
Я наверное что-то не понимаю, можете пояснить?

Stentor
12.06.2021, 21:20
Только кабель должен быть специальный, симметричный, с пониженной ёмкостью.
А какое волновое сопротивление подойдёт? :confused:

ASo
12.06.2021, 21:27
При чем тут волновое сопротивление?
Ну найдите требование к экранированным кабелям для подключения двигателей к приводам. И прочитайте, что максимальная длина для них ~в 2 раза меньше неэкранированного.
И в РФ такие кабели не выпускаются. Ибо спрос наноскопичен.

Stentor
12.06.2021, 22:55
Ну найдите требование к экранированным кабелям для подключения двигателей к приводам. И прочитайте, что максимальная длина для них ~в 2 раза меньше неэкранированного.
Да, Вы правы. Я просто "не в теме". :(

VaBo
13.06.2021, 09:24
Ну найдите требование к экранированным кабелям для подключения двигателей к приводам. И прочитайте, что максимальная длина для них ~в 2 раза меньше неэкранированного.
.
Про емкость вы с натяжкой обяснили (неэкранрованный кабель не совсем "кабель с пониженной емкостью"), давайте уже про симметрию.

ASo
13.06.2021, 12:32
Вот пример из РЭ одного привода.
55540

VaBo
13.06.2021, 12:57
Утверждаю, в данном РЭ написан полнейший бред. Использование симметричных кабелей имеет смысл только при наличии парафазного (дифференциального) сигнала. Использовать кабель со строго выдержанной геометрией проводников в месте, где имеется три абсолютно несвязанных между собой импульсных сигнала и надеяться на какое-то улучшение чего-то там - полная чушь.
Дополню, изменять текст не буду: "три абсолютно несвязанных между собой" - имеется ввиду по напряжению, сумма токов действительно пытается стремиться к нулю. Но главный источник помех все же емкостная, а не электромагнитная составляющая.

Константин_12
15.06.2021, 08:15
Кстати сказать, неэкранированные (и, возможно, несимметричные) длинные (сотня метров, +/-) силовые кабели от частотников к двигателям дают на сигнальные (тоже безэкранные) кабели хорошие наводки. Были проблемы с дистанционным управлением.