08.06.2021, 15:40
Здравствуйте. Имеются модули МУ110, сигналы с выходов которых будем считывать на МВ110 с универсальными входами. В частности сигнал 0-10В. А в документации указано что есть только вход для сигнала 0-1В.
Подскажите пожалуйста, нет ли возможности у МВ110 как-то воспринимать эти 0-10В, или только колхоз и делитель напряжения?

Eugene.A
08.06.2021, 15:49
Для колхоза у Овена в продаже есть готовый делитель.

A.Simonov
08.06.2021, 16:01
Здравствуйте. Имеются модули МУ110, сигналы с выходов которых будем считывать на МВ110 с универсальными входами. В частности сигнал 0-10В. А в документации указано что есть только вход для сигнала 0-1В.
Подскажите пожалуйста, нет ли возможности у МВ110 как-то воспринимать эти 0-10В, или только колхоз и делитель напряжения?

Добрый день.

Сигналы 0-10В можно завести на МВ110-8АС или 2АС (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485)

Если нет возможности использовать 8АС/2АС, то можно и резистивные делители поставить.
У нас есть делители в каталоге под названием РД10, но боюсь, что они могут не подойти к клеммнику 8А/2А.

Kiselev
10.06.2021, 16:32
Добрый день! Присоединяюсь к вопросу по МВ110-224.2АС. Необходимо подключить к нему потенциометр 5 кОм для получения сигнала 0-10 В. Вопрос - питание нужно подавать при этом на потенциометр от источника +10 В или или от встроенного в модуль +24В?

Cs-Cs
10.06.2021, 20:31
Я из РД вытащил точные номиналы по фотке и сделал свой делитель под один из щитов на клемме на DIN-рейку на три контакта.
Фоток не сохранилось, из большой фотки щита вырезал, вот: 55513
То есть, можно смонтировать аккуратно в щите проводами на клемме, чтобы ничего не отключилось и работало хорошо.

Номиналы: 200 Ом (отсюда снимаем 0..1 вольт) + 1,8 кОм (на всю цепь подаём 0..10 вольт).

mitroshkin
26.06.2021, 17:21
Вопрос в догонку. Проектанты заложили клапана 0...10В и модули mv110-224.8a. Поставили делитель 910/8,2к. Все вроде заработало, но клапана на 10В выдают максимум 0,5мА и 7..8 вольтах выхода дальше не тянут. Поменяли на 2,2к/20к. Клапана стали выдавать полные 10В, но модуль при напряжении > 6В периодически выдает ошибку обрыв датчика F00D. Причем это на 4 модулях с 5 клапанов. Что за беда? Как так обрыв? У АЦП сопротивление мегаомное должно быть. Что делать?

ASo
26.06.2021, 17:25
Конструкция универсального входа модуля под принципиально другие сигналы.
А поскольку 0..10В в промышленности почти не используется - то вот так, по остаточному принципу.

mitroshkin
26.06.2021, 17:33
Конструкция универсального входа модуля под принципиально другие сигналы.
А поскольку 0..10В в промышленности почти не используется - то вот так, по остаточному принципу.
Конструкция? Есть схемотехника на которую подается 0,5В и все норм, а подаем 1В - он сигнализирует обрыв. Если там на 1В стоит защита и цепь рвется... что бред... Это больше похоже на программную реализацию.

VaBo
26.06.2021, 17:33
но модуль при напряжении > 6В периодически выдает ошибку обрыв датчика F00D
Помнится, что Овен на потенциальных выходах использует внутреннюю "подтяжку" к напряжению выше 10 Вольт как раз для определения состояния "обрыв датчика". На ПЛК110 точно. Т.е если у источника высокое выходное сопротивление и напряжение близко к максимуму - вуаля.

mitroshkin
26.06.2021, 17:42
Помнится, что Овен на потенциальных выходах использует внутреннюю "подтяжку" к напряжению выше 10 Вольт как раз для определения состояния "обрыв датчика". На ПЛК110 точно. Т.е если у источника высокое выходное сопротивление и напряжение близко к максимуму - вуаля.

Вот это хуже. Придется либо попробовать делитель чуть уменьшить, либо модуль докупать 0...10В.
Диагностика цепи не отключается? Ошибку то можно игнорировать, но он значение в ноль скидывает.

VaBo
26.06.2021, 17:59
Ошибку нельзя игнорировать, если такая фигня появилась - АЦП будет нелинейно завышать во всем диапазоне. Наличие такой подтяжки легко проверить - на включенном модуле и неподключенном потенциальном входе измерить цифровиком напряжение на нем.

mitroshkin
27.06.2021, 09:14
Ошибку нельзя игнорировать, если такая фигня появилась - АЦП будет нелинейно завышать во всем диапазоне. Наличие такой подтяжки легко проверить - на включенном модуле и неподключенном потенциальном входе измерить цифровиком напряжение на нем.
Мне обратная связь нужна только для проверки работоспособности клапана.

ASo
27.06.2021, 09:20
Купите не ОВЕНовский модуль именно на 0..10В - будет вам счастье.

IVM
27.06.2021, 10:28
Вопрос в догонку. Проектанты заложили клапана 0...10В и модули mv110-224.8a. Поставили делитель 910/8,2к. Все вроде заработало, но клапана на 10В выдают максимум 0,5мА и 7..8 вольтах выхода дальше не тянут. Поменяли на 2,2к/20к. Клапана стали выдавать полные 10В, но модуль при напряжении > 6В периодически выдает ошибку обрыв датчика F00D. Причем это на 4 модулях с 5 клапанов. Что за беда? Как так обрыв? У АЦП сопротивление мегаомное должно быть. Что делать?

Сделай так и никакого обрыва датчика не будет.

Eugene.A
27.06.2021, 11:02
Какой тип транзистора? И сколько вольт, как вы думаете, получите после него?

IVM
27.06.2021, 11:11
Какой тип транзистора? И сколько вольт, как вы думаете, получите после него?

Любой маломощный MOSFET транзистор с каналом n типа. На выходе истокового повторителя получится ровно столько сколько на затворе.

Eugene.A
27.06.2021, 11:26
55763
Есть такой параметр - напряжение отсечки...
2N7002 достаточно маломощный?
55764

IVM
27.06.2021, 11:45
55763
Есть такой параметр - напряжение отсечки...
2N7002 достаточно маломощный?
55764

А при чем тут схема с общим истоком ?

Eugene.A
27.06.2021, 12:08
Какая разница, какая схема, если по ВАХ видно, что транзистор начинает отпираться при напряжении больше 2,5 вольт.

IVM
27.06.2021, 12:58
Какая разница, какая схема, если по ВАХ видно, что транзистор начинает отпираться при напряжении больше 2,5 вольт.

Тогда надо ставить биполярный транзистор, а в конфигураторе модуля аналогового ввода сдвинуть характеристику вверх на 0,6 В.

Eugene.A
27.06.2021, 21:31
Лучше пару биполярников.55771

IVM
28.06.2021, 11:27
Лучше пару биполярников.55771

10 кОм не пойдет. При таком сопротивлении, как пишет автор темы, модуль аналогового ввода показывает обрыв датчика.

Вы анализ в Protel DXP делали ?

Eugene.A
28.06.2021, 12:37
Да резисторы я от балды поставил, лишь бы просимулировать наглядно. За комп в такую жару неохота садиться, это простенький симулятор для Андроида - Quick Copper.

IVM
28.06.2021, 12:45
Да резисторы я от балды поставил, лишь бы просимулировать наглядно. За комп в такую жару неохота садиться, это простенький симулятор для Андроида - Quick Copper.

Micro-Cap лучший результат дает.

mitroshkin
28.06.2021, 16:03
Не, колхоз не стоит городить. Пока решили пусть клапан показывает не полный диапазон, в принципе для грубой оценки его жизнедеятельности достаточно. Будут претензии заказчика, будем выходить на покупку модуля на 0...10В.