Просмотр полной версии : Каналы МВ210-101
Pohilkin
04.06.2021, 15:54
Добрый день, такой вопрос в Модуле ввода аналогового МВ110-224.8А для удобства отображения получилось поменять названия каналов, в настройке параметров. Код параметра rEAd[0] - rEAd[7]. Например присвоить название параметру - Давление подающего трубопровода.
Приобрели МВ210-101, такого изменяемого параметра в настройках не нашел. Как можно изменить названия каналов для удобства отображения? Сейчас они отображаются как, значение float1 - float8
A.Simonov
08.06.2021, 11:30
Добрый день, такой вопрос в Модуле ввода аналогового МВ110-224.8А для удобства отображения получилось поменять названия каналов, в настройке параметров. Код параметра rEAd[0] - rEAd[7]. Например присвоить название параметру - Давление подающего трубопровода.
Приобрели МВ210-101, такого изменяемого параметра в настройках не нашел. Как можно изменить названия каналов для удобства отображения? Сейчас они отображаются как, значение float1 - float8
Добрый день.
Если модуль МВ210 добавлен как автоопределяемый - то изменить имена каналов не получится.
Нужно добавить модуль как "MX210 через Modbus"
55488
В этом случае карта регистров не будет выгружена из прибора.
Из минусов, регистры придется добавить вручную.
Из плюсов, можно задать удобные имена, выбрать какие регистры нужны, а какие нет.