Просмотр полной версии : ПР-200 + МСД-200 = архивирование режимов работы



DrDV
03.06.2021, 15:10
Добрый день, уважаемые коллеги
Столкнулся с задачей архивирования/протоколирования параметров работы оборудования.
Самописцем выступает МСД-200. В качестве источника данных для него ПР-200 (на данный момент), а позже ПР-102. Что один ПР, что другой, будут снимать показания с дискретных и аналоговых (токовых) датчиков, обрабатывать и преобразовывать в удобоваримый для пользователя формат, а потом отдавать в сеть по RS-485 (ModBUS RTU).

Прошивка для ПР-200 уже отработана и прибор отдает в ModBUS все необходимые параметры, которые на данный момент контролируются при помощи ПК и ModBUS Poll. Тут вопросов нет.
А вот с МСД-200 возникли трудности. После настройки МСД категорически не видит данные от RS-485. По всем протоклируемым каналам идет "сетевая ошибка 2".

Коллеги, подскажите в какую сторону копать.

Пантелеев Дмитрий
04.06.2021, 11:45
Добрый день. Адреса регистров в ПР200 указываются в формате Dec. Адреса регистров в МСД200 - в формате Hex. Нужно перевести в правильный вид и должно заработать.
Сделать это можно с помощью калькулятора или онлайн конвертора.

DrDV
04.06.2021, 14:43
Спасибо, попробую