PDA

Просмотр полной версии : ПЛК150 и датчик температуры Pt100



Lachrimae
28.05.2021, 15:31
Добрый день. При подключении датчика температуры к любому из аналоговых входов ПЛК 150, в КДС отображается значение температуры -2.7....E+38. Если прозвонить датчик, то сопротивление 111 Ом, что соответствует комнатной температуре. В конфигурации аналогового входа выставлено RTD и выбран датчик r385_100. В чем может быть проблема?

SlavikP
30.05.2021, 05:56
Из руководства "plc configuration", приложение В:
Коды ошибок передаются через канал Value.
При возникновении ошибки, в старших четырех битах выставляются единицы, в следующих 4-х битах следует код ошибки (см. табл. В.1). Остальные три байта заполняются незначащей информацией.

Зная это, посмотрите, как выглядит комбинация 8 бит.
И есть подозрение, что у вас ошибка монтажа. Подключаете по 3 проводной схеме? Все точно по инструкции?