Добрый день!
Необходимо запустить выполнение проекта на другом компьютере.
Установил MS4Dmonitor, драйвер АС4-М, OWEN OPC Server (указал COM Port).
Проект добавил в MS4Dmonitor и проект работает, но данные с OPC не подтягиваются.
Может при переносе какие-то доп настройки делать надо?

SCADAMaster4D
27.05.2021, 15:29
Возможно неправильно настроен DCOM. Надо проверить dcomcnfg - https://www.screencast.com/t/Snqg5KMRFi
Вызовите меню "Выполнить" (win + R). Выполните команду dcomcnfg. Дальше Службы компонентов - Компьютеры - Мой компьютер - Настройка DCOM. Там найдите нужный OPC сервер и в свойствах на вкладке Удостоверение установите Текущий пользователь.

hairover
27.05.2021, 16:41
Возможно неправильно настроен DCOM.

Вы волшебник. Всё заработало!!!!!

SCADAMaster4D
28.05.2021, 13:20
Хорошо, но
https://www.youtube.com/watch?v=Gy0ImtvCVz4

hairover
01.06.2021, 14:39
Хорошо, но
https://www.youtube.com/watch?v=Gy0ImtvCVz4

Тут еще вопрос в догонку появился.
Нажимаю на "Красный квадрат" (остановить опрос), но опрос прекращается лишь на секунду и снова запускается. :(
Убить процесс в диспетчере задач, также не получается.

SCADAMaster4D
02.06.2021, 11:12
Сможете прислать прислать видео на support.ms4d@masterscada.ru?

hairover
03.06.2021, 08:31
Сможете прислать прислать видео на support.ms4d@masterscada.ru?

Отправил на почту.

SCADAMaster4D
03.06.2021, 09:44
Надо было сразу уточнить, что речь об OPC сервере OWEN, а не об MS4. А то у нас тоже есть красная кнопка остановки. Этот вопрос лучше задать в соответствующем разделе.