Просмотр полной версии : МВ110-8АСв связке с САУ-М6 настройка
День добрый нужна помощь в настройке имеем резервуар в нем стоят 4 датчика уровня ДС.ПВТ.М20х1,5 которые подключены к устройству контроля уровня САУ-М6 с него сигнал поступает на модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС .Сигнал на МВ110-8АС приходит, только на панели управления показывает неправильно , когда добавляешь воду он показывает что вода убавляется и наоборот и ещё не могу выставить нужный диапазон когда ёмкость наполнена до половины он должен показывать 0 мм при добавлении воды значение должно увеличиваться а при уменьшении уходить в минус . А настроить это не получается пробовал через конфигуратор поиграться с типом подключаемого датчика верхней и нижней границей диапозона данные меняются но положительного результата так и не добился
У САУ М6 три релейных выхода. каким образом и куда " с него сигнал поступает на модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС"?
Дальше: " только на панели управления показывает неправильно , когда добавляешь воду он показывает что вода убавляется и наоборот" - это что за панель? куда и как подключена?
Если хотите что-то спросить, излагайте яснее....
У САУ М6 три релейных выхода. каким образом и куда " с него сигнал поступает на модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС"?
Дальше: " только на панели управления показывает неправильно , когда добавляешь воду он показывает что вода убавляется и наоборот" - это что за панель? куда и как подключена?
Если хотите что-то спросить, излагайте яснее....
два выхода я нашёл они приходят на второй и третий вход МВ110-8АС далее поступает на ПЛК110-30 а с него на панель оператора СП307 третий выход послезавтра посмотрю счас нет возможности
У 8АС входы аналоговые, у САУ М6 выходы-дискретные. Наверняка между ними еще нагорожена некая самодельщина, с ней и разбирайтесь. Сначала нарисуйте схему, как всё подключено, выложите ее сюда, тогда можно будет хоть что-то понять.
55300 вот нашёл схему подключения
55300 вот нашёл схему подключения
Ну и где на ней 8АС?
Прошу прощения начали присылать документацию думал там будет схема а прислали три листочка сказали больше не чего нет 55317 55318 В общем вчера осматривался на месте на резервуаре с водой находятся датчик метран 100дд для контроля давления и температуры , паропровод и т. д это всё работает нормально .Что касается уровня воды стоят два датчика уровня кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ.М20х1,5 с них сигнал поступает на устройство контроля уровня САУ-М6 которое при понижении уровня включает насос подкачки воды одновременно сигнал с них приходит на МВ110-8АС на второй и третий вход с него по rs485 на панель оператора.В шкафу 55319 из приборов конроля есть ПЛК 110-30 ,МВ110-8А и МВ110-8АС .В ПЛК 110-30 пока не заходил судя по всему он управляет конвеером углеподачи и контроля заполнения бункера МВ110-8А управляет давлением и температурой в резервуаре судя по конфигурации 55320 МВ110-8АС контролирует уровень воды в резервуаре вот только незнаю правельна конфигурация или нет 55321 .Если в чём ошибаюсь подскажите .Сильно не пинайте моя первая самостоятельная работа
Вложения не загрузились. Пробуйте еще раз.
Вложения не загрузились. Пробуйте еще раз. 55371 55372 55373 55374 55375
Загрузил в порядке очерёдности как по тексту
Ну, легче от увиденного не стало. Всё равно не понятно, что и как подключено к 8АС и как это все работает.
Alexey_Palich
01.06.2021, 18:15
Даа Ужжж. Все смешали. сразу видно что мало вы в этом разбираетесь. Зачем вы прицепились к 8АС непонятно.
Начнем с того, что это у вас паровой котел КЕ10, у Вас на схеме есть датчик ДДМ03ддми на котором написано +-315 этот датчик измеряет уровень воды в барабане котла посредством подключения к уровнемерной колонке. САУМ6 служит для контроля аварийных параметров и судя по схеме идет на плк и сигнализирует о превышении и понижении именно аварийного уровня он обычно выставляется кондуктометрическими датчиками на +-80 мм от середины барабана.
Это вкратце. пишите дальше разберемся.
котел может работать и без САУМ6
Зачем вы прицепились к 8АС непонятно.
Извиняюсь, недопонял- это мне адресовано или автору темы?
Alexey_Palich
02.06.2021, 03:15
Извиняюсь, недопонял- это мне адресовано или автору темы?Конечно к автору.
Даа Ужжж. Все смешали. сразу видно что мало вы в этом разбираетесь. Зачем вы прицепились к 8АС непонятно.
Начнем с того, что это у вас паровой котел КЕ10, у Вас на схеме есть датчик ДДМ03ддми на котором написано +-315 этот датчик измеряет уровень воды в барабане котла посредством подключения к уровнемерной колонке. САУМ6 служит для контроля аварийных параметров и судя по схеме идет на плк и сигнализирует о превышении и понижении именно аварийного уровня он обычно выставляется кондуктометрическими датчиками на +-80 мм от середины барабана.
Это вкратце. пишите дальше разберемся.
котел может работать и без САУМ6
Спасибо за подсказку нашел датчик ДДМ03ддми он работает на +-315 мм увидел это на панеле оператора 55387 обвёл красным.Когда резервуар опусташается он показывает верхний уровень +315 сейчас он переведён в ручной режим работы по мере наполнения он уходит в минус я думаю это первоочередная проблемма с которой нужно разобраться только не пойму где это можно подкорректировать.
Eugene.A
02.06.2021, 08:29
Может, импульсные трубки на датчике местами поменять?:D
Alexey_Palich
02.06.2021, 08:43
Колонку желательно заполнить для начала из ведра водичкой уравнять столбики водяные, закрыть уравнительную камеру, далее установить нужный предел в контроллере и потом уже слить с барабана или с колонки и посмотреть. Предел у датчика может быть как 4-20 так и 20-4 ма
Колонку желательно заполнить для начала из ведра водичкой уравнять столбики водяные, закрыть уравнительную камеру, далее установить нужный предел в контроллере и потом уже слить с барабана или с колонки и посмотреть. Предел у датчика может быть как 4-20 так и 20-4 ма
Сегодня завтра не смогу котельная работает послезавтра попробую
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot