PDA

Просмотр полной версии : МКОН + ТРМ 32



Андрей Н-М
25.05.2021, 22:38
Добрый день! Имеется ТРМ 32 на котельной, работал с модемом ПМ 210 в облако, дальше ОРС сервер Овен и Скада. Недавно начали создавать свою плоскую сеть предприятия, хотим передавать данные напрямую в ОРС сервер, без облака с помощью МКОН. Есть у кого опыт настройки соединения и получения данных через этот сетевой шлюз? В параметрах Мкон задал Master в сети Ethernet – Slave в сети RS-485, скорость обмена 9600 (как и у ТРМ32), ip адрес в локальной сети задали и через Advanced IP Scanner мы его видим., но обмена по rs-485 с ТРМ нет , Ethernet не светится. В ОРС сервере, как понимаю надо создавать узел modbus TCP. Может все просто, но делаю впервые поэтому буду рад любой помощи.

melky
26.05.2021, 09:44
В сети RS485 он должен быть мастером, так как ТРМ мастером быть не умеет.

Андрей Н-М
26.05.2021, 11:27
Спасибо попробую

Андрей Н-М
16.06.2021, 21:28
Настроить получилось, благодаря поддержке. Может кому то пригодится, прикладываю файл.