Просмотр полной версии : СПК107 и ТРМ201
добрый день.
прошу объяснить - как сделать управление уставкой на ТРМ201 с панели СПК107???
считать показания (благодаря форуму) я понял как, а с уставкой не получается...
Алексеев Савр
25.05.2021, 14:58
добрый день.
прошу объяснить - как сделать управление уставкой на ТРМ201 с панели СПК107???
считать показания (благодаря форуму) я понял как, а с уставкой не получается...
Добрый день!
В карте регистров ТРМ201 есть регистр номер 2, который отвечает за чтение и запись уставки 10-й функцией Modbus.
Обратите внимание, что уставка пишется в формате Int16.
я это уже смотрел... как в кодесис это прописать?
Евгений Кислов
26.05.2021, 06:12
я это уже смотрел... как в кодесис это прописать?
По аналогии с остальными каналами опроса:
55277
в руководстве по эксплуатации ТРМ201 ошибка?
в книжке инструкции написано:
уставка регулятора 0х0005 , а на листке краткой инструкции 0х0002 указано...
Евгений Кислов
26.05.2021, 10:02
в руководстве по эксплуатации ТРМ201 ошибка?
в книжке инструкции написано:
уставка регулятора 0х0005 , а на листке краткой инструкции 0х0002 указано...
Да, в РЭ есть ошибка.
Спасибо за замечание - мы ее исправим.
так какой правильный адрес на трм201 02 или 05??
я и тот и этот вставляю и если в одном я вижу на кодесис при запуске в PLC_PRG изменяемую уставку, но на ТРМ не вижу изменений, то во втором случае у меня на ТРМ цифры уставки просто моргают и все...
Евгений Кислов
26.05.2021, 16:23
так какой правильный адрес на трм201 02 или 05??
я и тот и этот вставляю и если в одном я вижу на кодесис при запуске в PLC_PRG изменяемую уставку, но на ТРМ не вижу изменений, то во втором случае у меня на ТРМ цифры уставки просто моргают и все...
Насколько я понимаю - правильный адрес 0x0002.
Мы проверим это в ближайшее время.
Евгений Кислов
27.05.2021, 13:07
Уточнили, корректный адрес регистра уставки - 0x0002.