Здравствуйте, попробовал подключить по modbus МВА8 и МВУ8.Пишет шина не подключена, подскажите что делать ?
Евгений Кислов
24.05.2021, 17:48
Добрый день.
подскажите что делать ?
1. Подключиться к модулям конфигураторами и выложить скриншоты их настроек.
2. Указать корректный адрес регистра для модуля МВУ8 (регистра 0x0033 у этого модуля нет).
Виктор159
27.05.2021, 18:21
Скриншот5529855299
есть ли какие-то библиотеки на мва8 и мву8?
Евгений Кислов
27.05.2021, 19:02
У вас в модулях выбран протокол ОВЕН (параметр Prot) и адреса одинаковые (16).
Выберите Modbus RTU, назначьте адреса в соответствии с проектом CODESYS и перезагрузите модули по питанию.
Виктор159
28.05.2021, 15:45
Сделали подключение через изернет, указали ip, как настроить дальше не можем понять, выдает ошибку
glazastik
28.05.2021, 16:22
соединение с кем?
какую ошибку?
кто выдаёт?
мы тоже не можем понять.
я бы советовал вам записаться на курсы
https://owen.ru/spk_bazovij_kurs
Евгений Кислов
28.05.2021, 16:39
Сделали подключение через изернет, указали ip, как настроить дальше не можем понять, выдает ошибку
Опишите, что вы хотите сделать, какие настройки имеют оба устройства (какие вы им "указали IP") и приведите детализированное описание проблемы (со скриншотами).