PDA

Просмотр полной версии : Runtime error в СП300



Annika
20.05.2021, 20:25
Здравствуйте.

Панель СП300-Р шнурком USB подключена к ПК. В "конфигураторе СП300" создан минимальный (тестовый) проект, который загружается в панель с исходным кодом и с паролем.
Однако, при попытке считать проект из панели вываливается ошибка Runtime Error. (скриншот во вложении). Что не так и как поправить?

Евгений Кислов
20.05.2021, 20:28
Добрый день.
При считывании проект сохраняется в папку установки конфигуратора - а у вас, наверное, Program Files защищена от записи.
Можно попробовать запустить конфигуратор от имени администратора, если не поможет - установить его в другую директорию.

Annika
21.05.2021, 12:12
Добрый день.
Запуск от имени администратора помог. Спасибо!