PDA

Просмотр полной версии : ОВЕН 2ТРМ1 и датчик температуры и влажности Элемер ИПТВ-056



Денис87
20.05.2021, 15:53
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с правильным подключением датчика Элемер ИПТВ-056 к 2ТРМ1
https://www.elemer.ru/catalog/datchiki-temperatury/datchiki-temperatury-i-vlazhnosti/iptv-056/
По схеме датчика, запитал его с прибора, подал общий плюс на плюсовые клеммы входов прибора, а минусы датчика подключил на первый и второй входы соответственно. Между + и - шунт 50Ом. При работе на малых значениях температуры и влажности показания прибора примерно равны показаниям контрольного лабораторного прибора, но чем выше значения, тем больше ошибка в большую сторону. Например при значении влажности 60% на контрольном приборе, 2ТРМ1 показывает 99-100% ну и уходит в зашкал. Входа 2ТРМ1 настроены на прием сигнала 0-5 мА. Нижняя и верхняя граница измерения 0-100С для температуры и 0-100% для влажности. Датчик ИПТВ-056 имеет такие же выходные характеристики унифицированного сигнала

Вот паспорта на датчик:
https://www.elemer.ru/upload/iblock/f8a/re_iptv.pdf
https://www.elemer.ru/upload/iblock/25a/re_iptv_056a_m3_01.pdf

Схема подключения ИПТВ-056 согласно паспорту:
55194

Stentor
23.05.2021, 10:32
подал общий плюс на плюсовые клеммы входов прибора, а минусы датчика подключил на первый и второй входы соответственно. Между + и - шунт 50Ом.
То есть, Вы у 2ТРМ1 соединили вместе контакты 9, 10, 13, 14?

Денис87
24.05.2021, 09:04
То есть, Вы у 2ТРМ1 соединили вместе контакты 9, 10, 13, 14?

+ от источника питания подан на контакты 15, 16, минусы от датчика на контакты 17, 18. Между контактами 15 и 17, 16 и 18 шунты 50 ом. Без них вообще не работает.
55252

Stentor
24.05.2021, 11:40
Наверное, нельзя объединять выводы, предназначенные для втекающего тока (2-1 и 2-2)... :(

В РЭ есть чертёж с "оторванным" куском платы. :)

55253

Возможно, что для входов ток должен быть только втекающим...

Денис87
26.05.2021, 16:05
Короче, от экспериментов в попытках как то заставить эти два устройства вместе работать, скончался прибор ОВЕН.

Stentor
26.05.2021, 16:38
скончался прибор ОВЕН.

Входы сгорели?

Денис87
26.05.2021, 16:59
Входы сгорели?

Да. При подключении других датчиков, либо нули показывает, либо не видит.