Здравствуйте проблема такая можно ли настроить ПЧВ3 с автоматическим перезапуском после кратковременного проподания питания. И ещё подскажи как можно реализовать регулировку скорости по датчику уровня. Проблема вот вчем длина между ПЧВ3 и расположение датчика около 300 метров. Возможо ли это реализовать по аналоговому входу 4-20мА.

По самые по...
19.05.2021, 22:20
Здравствуйте проблема такая можно ли настроить ПЧВ3 с автоматическим перезапуском после кратковременного проподания питания. И ещё подскажи как можно реализовать регулировку скорости по датчику уровня. Проблема вот вчем длина между ПЧВ3 и расположение датчика около 300 метров. Возможо ли это реализовать по аналоговому входу 4-20мА.

Сначала надо почитать инструкцию на частотник, при каких перекосах фаз и отклонениях питающей сети разрешено эксплуатировать частотник и при каких временных задержках разрешается повторная подача питания на частотник после восстановления питающей сети. Затем оценить угрозу выхода из строя частотника от частых и повторно-кратковременных пропаданий питающей сети (т.е. наличие резервного частотника или времени и денег на восстановление угробленного..).
Тогда придет понимание, что для защиты частотника от казусов в питающей сети (и чтобы не кормить часто Овен), необходимо наличие силового контактора на входе, а управлять катушкой этого контактора должно реле контроля напряжения с регулировками верхнего и нижнего уровней контролируемого сетевого напряжения и регулируемой задержкой включения выхода на повторный пуск после восстановления нормального уровня сети.

Автоматический перезапуск должен осуществляться от сигнала ГОТОВ частотника, который надо вывести на один из программируемых транзисторных выходов частотника, а открытый коллектор соединить через переключатель ВКЛ-ВЫКЛ (для людей ведь делаем!) с одним из входов, запрограммированным на ПУСК (не забываем про правильное положение переключателя структуры входов S200 - On!).

По датчику уровня можно организовать регулировку заданного уровня, для этого используется режим ПИ-регулятора. Датчик уровня с выходом 4...20мА должен быть запитан от источника +24В (лучше использовать внешний источник!), а аналоговый вход частотника, куда подключается второй вывод датчика, должен быть соответствующим образом сконфигурирован. Удачи!

Vladimir F
20.05.2021, 07:20
Дело в том что стоит АВР, и при случае переключения ПЧВ3 должен перезапуститься.
И по датчику позволит ли регулировать с помощью токового выхода 4-20 мА с длиной около 300 метров.

Sergej_
20.05.2021, 12:56
И по датчику позволит ли регулировать с помощью токового выхода 4-20 мА с длиной около 300 метров.Читаем РЭ датчика , измеряем сопротивление линии , выбираем напряжение питания, считаем . Это в теории . Правда гораздо хуже: помехи, защита от грозы , гальваническая развязка, выравнивание потенциалов оборудования, "правильное" заземление и т,д.

По самые по...
20.05.2021, 15:47
...И по датчику позволит ли регулировать с помощью токового выхода 4-20 мА с длиной около 300 метров.

Да хоть вокруг земного шара обмотайте!
Тут надо учесть сумму сопротивлений аналогового входа частотника (обычно 125, 250, 500 Ом), и сопротивлений прямого и обратного провода кабеля связи. Сумму сопротивлений умножаем на максимальный ток датчика, при котором измеряется ваш уровень и прибавляем минимально допустимое напряжение питания датчика. Исходя из этого результата, выбирается источник питания датчика. Обычно - 24В.

Далее надо выбрать способ прокладки вашего кабеля связи от датчика до частотника. При больших расстояниях, дабы избежать влияния грозовых помех и наводок 50Гц, кабель связи должен быть экранированным, прочным, и уложен (закопан) в земле, в дополнительной водозащитной пластиковой трубе. Экран кабеля должен быть надежно заземлен с одной стороны у частотника, с другой стороны, у датчика, - надежно изолирован.
Дополнительно, на аналоговый вход вешается TVS-диод, для защиты от грозовых иголок, 6.8 ... 11 В, в зависимости от падения напряжения на аналоговом входе от тока датчика.
Сам выход источника питания датчика также должен быть защищен от грозовых наводок - TVS-диодом на 30В и (или) соответствующим варистором.
Само собой должно быть обеспечено надежное заземление той емкости, куда установлен датчик, если емкость металлическая.