PDA

Просмотр полной версии : Подача битовых команд



Петр_
17.05.2021, 10:07
Здравствуйте. Работаю в конфигураторе панели СП315-Р.
Связываюсь с ПЛК 110М02. При попытке в режиме эмуляции подать битовую команду в регистр 147:0 происходит запись в регистр 147:8. То же самое происходит при записи в адрес 147:1, 147:2, 147:9, 147:15 - всегда идет запись по адресу 147:8. Подскажите, пожалуйста, как добиться запись в нужный бит?

Евгений Кислов
17.05.2021, 10:11
Здравствуйте. Работаю в конфигураторе панели СП315-Р.
Связываюсь с ПЛК 110М02. При попытке в режиме эмуляции подать битовую команду в регистр 147:0 происходит запись в регистр 147:8. То же самое происходит при записи в адрес 147:1, 147:2, 147:9, 147:15 - всегда идет запись по адресу 147:8. Подскажите, пожалуйста, как добиться запись в нужный бит?

Добрый день.
Это баг эмулятора, он не будет проявляться на реальной панели.
В эмуляторе вы можете использовать Функицональную область с действием Копировать регистр или Копировать группу регистров - это будет работать корректно.

Петр_
17.05.2021, 10:40
Спасибо за ответ.