PDA

Просмотр полной версии : Зуммер



19_Артем_17
12.05.2021, 14:03
Здравствуйте. Такая ситуация: мониторю устройства по протоколу SNMP и использую СПК-107(М01) в качестве сервисной панели, на нем собираю необходимую информацию о состоянии устройств. Решил использовать встроенный зуммер для звукового оповещения в случае выхода из строя того или иного устройства. Когда тестировал все работало, но на реальном объекте возникает такая проблема: при выходе из строя устройства, оно стабильно шлет информацию о том, что неисправно; для этого сделал кнопку, которая как бы должна заглушить "насильно" зуммер, чтобы он не мешал восстанавливать работоспособность устройства ( по задумке переводит Enable Buzzer в FALSE), но устройство в этот момент продолжает слать информацию о неисправности и, собственно, задумка не работает. Можно ли как-то заглушить зуммер? Возможно, не совсем корректно реализовал само включение/выключение зуммера. Пример по ссылке : https://disk.yandex.ru/d/NDf2I2CvuKN-ug?w=1

Евгений Кислов
12.05.2021, 14:10
Добрый день.
Вам надо ориентироваться не на сам сигнал неисправности, а на моменты его изменения - и именно в эти моменты (или по нажатию на кнопку) влиять на зуммер.
См. в справке про R_TRIG и F_TRIG.
https://help.codesys.com/webapp/0_BqWBsrZvp6OWXd62-zB_e-ILo%2Ffld-Trigger;product=Standard;version=3.5.17.0

19_Артем_17
12.05.2021, 15:34
Добрый день.
Вам надо ориентироваться не на сам сигнал неисправности, а на моменты его изменения - и именно в эти моменты (или по нажатию на кнопку) влиять на зуммер.
См. в справке про R_TRIG и F_TRIG.
https://help.codesys.com/webapp/0_BqWBsrZvp6OWXd62-zB_e-ILo%2Ffld-Trigger;product=Standard;version=3.5.17.0
спасибо, попробую так