PDA

Просмотр полной версии : МК110-224-8ДН.4Р Сброс счетчика



Vit.tat
08.05.2021, 08:59
Доброе утро.
Стоит расходомер дренажа с импульсным выходом, подключен к первому входу МК110-224-8ДН.4Р, всё хорошо считает.
Нужно раз в сутки обнулять показания счетчика.
Как в MasterScada 4D сделать обнуление счетчика в самом модуле МК110-8ДН.4Р?
Программу MasterScada только начал осваивать, это мой первый проект. Буду очень благодарен за помощь.

Юрий Горелый2
12.05.2021, 10:58
Если Вы подключаете его - модуль МК110-224-8ДН.4Р с протоколом Dcon
То у него есть такой параметр - сброс счётчика. можно этот параметр использовать.
В целом это описано в РЭ на модуль ввода вывода. ( а этот параметр на 27й странице РЭ ).
И я полагаю вопрос больше именно к модулю МК110-224-8ДН.4Р , чем к мастерскаде. (ну к примеру почему сразу в РЭ не видно регистров модбас , по которым можно сбросить счётчик)

55058

Vit.tat
19.05.2021, 15:13
Юрий добрый день. Модуль МК110-224-8ДН.4Р подключаю по протоколу Modbus RTU, как можно реализовать такой же сброс в Modbus RTU как это реализовано в протоколе Dcon. Пробовал создать ещё один параметр с доступом - "запись" и работать с ним, ничего не вышло, счетчик не сбрасывается. Прошу подсказать или может есть документация в которой описано как организовать сброс счетчика модуля МК110-224-8ДН.4Р по протоколу Modbus.

Юрий Горелый
22.05.2021, 13:56
Юрий добрый день. Модуль МК110-224-8ДН.4Р подключаю по протоколу Modbus RTU, как можно реализовать такой же сброс в Modbus RTU как это реализовано в протоколе Dcon. Пробовал создать ещё один параметр с доступом - "запись" и работать с ним, ничего не вышло, счетчик не сбрасывается. Прошу подсказать или может есть документация в которой описано как организовать сброс счетчика модуля МК110-224-8ДН.4Р по протоколу Modbus.

полагаю это вопрос не по скаде а по модулю. в модбасе по-моему (я не помню) такой функции нет, а если её нет, то и использовать её не получится.