Просмотр полной версии : Проект на управление вентиляцией есть вопросы! на базе пр200 и модуля.



maks-in-net@mail.ru
03.05.2021, 16:41
Имеется ПР200-220-22-1-0 и модуль ПРМ-3. Составляю блоки для управления системой приточно-вытяжной, вентиляции с двумя калориферами: горячий и холодный. С рекуператором и увлажнителем. В базе менеджер компонентов в среде ОвенЛоджик. есть интересный блок Управление клапанами водяных теплообменников нагрева и охлаждения (KZD_DO_Sel_v1.00). который я надеялся поможет мне с проектом. Но получилось совсем наоборот. Есть замечания к руководству этого макроса. Приложил скрин, с выделением.54943. Это пол беды. Вопрос к его работе. как он может управлять 2 клапанами в дискретном режиме если выхода дискретных всего два. Открыть и Закрыть? Скрин 54944 Возможно тут чего то не хватает? Или макрос все таки: Управление клапанами водяных теплообменников нагрева ИЛИ охлаждения (KZD_DO_Sel_v1.00)?

ASo
03.05.2021, 18:59
Прочитать описание - не?
Классический способ экономии физических выходов устройства. Сигнал переключения - управление циркуляционным насосом. Установите реле с 4-мя перекидными контактами.

maks-in-net@mail.ru
05.05.2021, 19:24
Спасибо. Нашёл в руководстве ТРМ103354985. В описании не. непонятно!:)

Василий Кашуба
08.06.2021, 18:20
Есть вопрос может кто подскажет. Таймеры не работают если их поместить в макрос, а макрос в программу. Непосредственно в самом макросе работают, переносим в программу. И время летит иначе(дольше).55491