Просмотр полной версии : ПР200 и Weintek
Добрый день. Подскажите с адресацией бита. Нужно считать панелью состояние бита. Пробывал 3xbit and 4xbit состояние битового индикатора не меняется. Все остальные данные отображаются нормально
Добрый день. Подскажите с адресацией бита. Нужно считать панелью состояние бита. Пробывал 3xbit and 4xbit состояние битового индикатора не меняется. Все остальные данные отображаются нормально
В панели надо правильно указать номер бита считываемого из ПР.
Спасибо за ответ, но он неподходящий для решения. Для преобразования бита в int использую блок Bool_Int
Добрый день. Подскажите с адресацией бита. Нужно считать панелью состояние бита. Пробывал 3xbit and 4xbit состояние битового индикатора не меняется. Все остальные данные отображаются нормально
Я только что делал проект с ваентеком. Для 3хBit написано как надо записывать адрес бита: адрес регистра и затем без разрыва номер бита. Например 51201 - второй бит 512 регистра .51215 -послкдний 16 бит регистра.
Пожалуйста читайте инструкцию! Там все написано.
При таком раскладе ПР 200 переменная 566 в панели 566(бит) не работает. Работает в ПР200 566 в панели 567(бит)