PDA

Просмотр полной версии : Перепрошивка ПМ210



konst_smn
28.04.2021, 13:14
В 2020 году требовалось перепрошить на объекте ПМ210.
Служба технической поддержки не смогла ответить на вопрос, как установить параметры связи для программы перепрошивки. Ответ "стандартные параметры" не устраивает, это не говорит вообще ни о чем. Пробовал различные скорости и адреса сам - перепрошить прибор не получилось, прибор 2019 года выпуска.
В этом году снова возможна командировка.
Прошу сообщить параметры в виде типа - "8 бит, без паритета, скорость 57600, адрес 1".
Если есть какая-либо зависимость от установленных в ПМ210 параметров связи для перепрошивки - прошу также сообщить это.
Не хотелось бы еще раз ездить впустую за 400 км.

A.Simonov
28.04.2021, 13:27
В 2020 году требовалось перепрошить на объекте ПМ210.
Служба технической поддержки не смогла ответить на вопрос, как установить параметры связи для программы перепрошивки. Ответ "стандартные параметры" не устраивает, это не говорит вообще ни о чем. Пробовал различные скорости и адреса сам - перепрошить прибор не получилось, прибор 2019 года выпуска.
В этом году снова возможна командировка.
Прошу сообщить параметры в виде типа - "8 бит, без паритета, скорость 57600, адрес 1".
Если есть какая-либо зависимость от установленных в ПМ210 параметров связи для перепрошивки - прошу также сообщить это.
Не хотелось бы еще раз ездить впустую за 400 км.
Добрый день!
Прошивка приборов ПМ210 происходит через .exe файл и преобразователя usb-to-rs485 (АС4, например), сетевые настройки там уже заданы.
Инструкция по прошивке содержится в самом .exe файле.

konst_smn
17.05.2021, 15:43
Добрый день!
Прошивка приборов ПМ210 происходит через .exe файл и преобразователя usb-to-rs485 (АС4, например), сетевые настройки там уже заданы.
Инструкция по прошивке содержится в самом .exe файле.
Перепрошить ПМ210 таким способом не удалось. Поэтому возникли вопросы, которые приведены выше.

Mr Helper
17.05.2021, 15:58
Правильно выставить СОМ и поменять скорость 115200. Этого достаточно
В сумме получается 115200; 8n1; addr - 16

konst_smn
17.05.2021, 16:15
Добрый день!
Прошивка приборов ПМ210 происходит через .exe файл и преобразователя usb-to-rs485 (АС4, например), сетевые настройки там уже заданы.
Инструкция по прошивке содержится в самом .exe файле.
Перепрошить ПМ210 таким способом не удалось. Поэтому возникли вопросы, которые приведены выше.
55123
Запустил программу без ПМ210. Адрес должен ПМ210 быть 16? Скорость обмена всегда 9600, или должна соотвествовать установленной для смязи ПМ210 с приборами?
Количество стоп-бит устанавливать как для связи с приборами?
Или же, когда мы вводим ПМ210 в режим перепрошивки, у него устанавливается скорость 9600, адрес 16, число стоп-бит =1 и без контроля четности?

Mr Helper
17.05.2021, 16:32
Перепрошить ПМ210 таким способом не удалось. Поэтому возникли вопросы, которые приведены выше.
55123
Запустил программу без ПМ210. Адрес должен ПМ210 быть 16? Скорость обмена всегда 9600, или должна соотвествовать установленной для смязи ПМ210 с приборами?
Количество стоп-бит устанавливать как для связи с приборами?
Или же, когда мы вводим ПМ210 в режим перепрошивки, у него устанавливается скорость 9600, адрес 16, число стоп-бит =1 и без контроля четности?

Дублирую свое сообщение..

Правильно выставить СОМ и поменять скорость 115200. Этого достаточно
В сумме получается 115200; 8n1; addr - 16