Кто ни будь использовал входы МВ210-101 для подключения кондуктометрических датчиков уровня? У кого есть опыт поделитесь пожалуйста.
Если кому то интересно, судя по просмотрам темы, интерес есть. Сконфигурировал вход модуля под измерение сопротивления 0-5 ком. Подключил ко входу датчик. Поставил параллельно входу резистор на 5 ком, что бы вход не уходил в аварию по обрыву датчика, хотя программно обрыв можно прировнять к сухому датчику, пробовал оба метода, работает и так и так. Работает отлично, проверял на воде и моющих средствах.