PDA

Просмотр полной версии : Замена контроллера на ОВЕН



Neon
17.04.2021, 17:17
здравствуйте

прошу подсказать по следующему вопросу

в печи хотим заменить контроллер на ОВЕН, но электрик говорит, что при отключении ЭДС контактора CF возможно может повредить контроллер и лучше питать контроллер от другой фазы

схему прикрепил

Sulfur
17.04.2021, 18:30
Можно и от другой.
А можно на катушки контакторов поставить подавление обратной ЭДС. Самое простое - варистор.
Или поменять на контактор со встроенной защитой.
А так-то всплеск будет и при отключении других контакторов.
Но в данном случае беспокоиться не о чем. Если контакторы стоят те, что указаны в схеме, то они уже с системой подавления обратной ЭДС. У них внутри вообще плата с электроникой стоит.

Neon
17.04.2021, 20:27
на счет контакторов не уверен что стоят те, печь старая и возможно их уже меняли, возможно на iEK, надо будет это уточнить

в контакторах IEK тоже стоит схема подавления?

Sergej_
18.04.2021, 04:56
контакторы IEK лучше вообще не применять:)

OlegM
18.04.2021, 07:05
И не только контакторы.

Neon
18.04.2021, 10:33
а что порекомендуете из среднего по стоимости?

про IEK предполагал что они не очень, но снабжение покупает их...было дело на трехфазном нагревателе при токе 25 ампер на фазу IEK на 50 ампер иногда выбивал после долговременной работы

еще покупали как то DEK вроде, зелененькие, но они даже по внешнему виду видно что не очень качественные

Sergej_
18.04.2021, 10:41
Правила форума не поощряют обсуждение продукции других изготовителей , установите оригинальный или sсh...r хотя бы ,все эти IEK-и,TDM-ы и им подобные дер..о полное.

Neon
18.04.2021, 10:44
хорошо, спасибо :)

Sergej_
18.04.2021, 10:57
КЭАЗ -овские пару лет назад были очень неплохие, не могу сказать как сейчас у них обстоит с качеством, одно время были перебои с поставками именно контакторов, в связи с запуском в производство новой линейки, поэтому нужно уточнять возможно стали делать клоны иеков. Но, это все контакторы немного другой категории поэтому не забудьте про совет Sulfur .

melky
18.04.2021, 11:34
Купите Shneider производства кажется Индия, они не на много дороже чем от IEK но качеством получше и полностью совместимы.

Sulfur
18.04.2021, 21:14
Neon

а что порекомендуете из среднего по стоимости?
Там вся схема на трех контакторах.
Как говорил один видный исторический деятель, "-Я полагаю, торг здесь не уместен".
Ставьте оригинальные, точно не пожалеете. Не так уж это и дорого.

Алексей Геннадьевич
19.04.2021, 09:12
здравствуйте

прошу подсказать по следующему вопросу

в печи хотим заменить контроллер на ОВЕН, но электрик говорит, что при отключении ЭДС контактора CF возможно может повредить контроллер и лучше питать контроллер от другой фазы

1) ПЛК запитать с использованием БСФ. https://owen.ru/product/bsf
2) В силовых цепях электродвигателей установить варисторы.
3) На катушки пускателей поставить искрогасительные RC цепочки.

Sergey666
19.04.2021, 15:33
2) В силовых цепях электродвигателей установить варисторы.


Это что-то новенькое!
Нутка схему в студию...

Алексей Геннадьевич
21.04.2021, 06:52
Это что-то новенькое!
Нутка схему в студию...
Для вас ничего нового.

BETEP
21.04.2021, 07:45
https://yandex.ru/images/search?text=Motor%20suppressor&stype=image&lr=213&source=wiz

Филоненко Владислав
22.04.2021, 10:01
Странно, но все тесты IEK показывают что они неплохие. И ввиду дешевизны очень редко подделывают.

Sergey666
22.04.2021, 10:27
Странно, но все тесты IEK показывают что они неплохие. И ввиду дешевизны очень редко подделывают.

Какие тесты?
Какого типоразмера?
И дешевизны особой нету, а раз на раз не приходится - лотерея, только для хозяйственно-бытовых и прочих не ответственных применений, например, не горит освещение на половине улицы, ну и ладно, ничего страшного.

Sergej_
23.04.2021, 07:39
Странно, но все тесты IEK показывают что они неплохие. И ввиду дешевизны очень редко подделывают.
Их и подделывать не надо. И практика это доказывает. многие производители всякого оборудования любят подобное барахло устанавливать. На дочернем предприятии их было очень много (не только контакторов, но и автоматов) и постоянно возникали проблемы, то в одном месте ,то в другом. . Велел электрику заменить вообще все , директор сопротивляться не стал, закупили-поменяли , проблемы ушли. И сейчас, если что-то приобретается из оборудования и там стоит подобное барахло ,сразу до ввода в эксплуатацию заменяется.