PDA

Просмотр полной версии : Modbus master СПК-207



19_Артем_17
16.04.2021, 14:31
Здравствуйте. В разрабатываемой системе использую котроллеры ОВЕН, обмен осуществляю по Modbus. СПК-207 - master, ПЛК 110-60 М02 - slave. При настройке мастера возник вопрос: первоначально пробовал осуществить данный на СПК 107 М01 (1хх), там при настойке адаптера ethernet ситуация выглядит как и в руководстве: прописываем адрес контроллера, маску, gateway и тд. В данной ситуации такой возможности не увидел, и связь между спк и плк не поднялась ( в настройках слейва адрес плк прописал и дополнительно проверил с помощью оpc-сервера, поднимается ли слейв). Грешу на версию адаптера (3.5.5.0, в спк 1хх использовал 3.5.14.0), решил узнать может ли это влиять, возможно не там ищу корень проблемы. Спасибо. В ссылке скриншоты. https://disk.yandex.ru/d/NDf2I2CvuKN-ug?w=1

Евгений Кислов
16.04.2021, 14:37
Добрый день.
Посмотрите пример из этого документа:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Plc110modbus_v.1.1.pdf

19_Артем_17
16.04.2021, 15:20
Добрый день.
Посмотрите пример из этого документа:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Plc110modbus_v.1.1.pdf
Спасибо огромное за руководство, очень информативно. Но проблема не решилась, возможно прошивка не подходящая, даже не знаю. При добавлении ethernet-адаптера та же ситуация даже при выборе версии адаптера 3.4.2.0 https://disk.yandex.ru/d/04ky20LcJ_DRTQ

Евгений Кислов
16.04.2021, 15:24
Отсутствие настроек на скриншоте не должно влияить на отсутствие обмена.
Выложите проекты для СПК и ПЛК - я посмотрю, в чем может быть дело.

19_Артем_17
16.04.2021, 15:39
Отсутствие настроек на скриншоте не должно влияить на отсутствие обмена.
Выложите проекты для СПК и ПЛК - я посмотрю, в чем может быть дело.
Я поспешил отвечать, все вполне себе работает, спасибо большое за помощь!