16.01.2009, 16:16
Заказали у Вас эти клапана. При заказе поставили отметку о том, что нам необходимо Uпит=DC24V.

К нам приехали SCE220A023 с отметкой на корпусе 230/50.

Подскажите, можем ли мы их включить в цепь постоянного тока U=24D ?

С уважением, SKiT.

Партизан
17.01.2009, 13:49
Не стоит.. Катушки могут испортиться. И работать точно не будут.

SKiT
18.01.2009, 12:57
Так вот и мы так же думаем. Просто в каталогах "Овен" указано, что катушки имеют два рабочих напряжения.

Мы еще покопались в "родных" каталогах asco. Так вот там четко даны определения каталожных номеров для DC24В и AC230В. Так что, судя по всему, менеджер прислала нам не то. :(

Партизан
19.01.2009, 09:34
Мы еще покопались в "родных" каталогах asco. Так вот там четко даны определения каталожных номеров для DC24В и AC230В. Так что, судя по всему, менеджер прислала нам не то. :(

Нет, 220-я серия не выпускается с катушками на постоянный ток до диам. 3/4" включительно. Это связано с температурным режимом клапана.

Kirill
19.01.2009, 14:58
Заказали у Вас эти клапана. При заказе поставили отметку о том, что нам необходимо Uпит=DC24V.

К нам приехали SCE220A023 с отметкой на корпусе 230/50.

Подскажите, можем ли мы их включить в цепь постоянного тока U=24D ?

С уважением, SKiT.

Приведите, пожалуйста, номер счета, если покупали в головном московском офисе.

SKiT
21.01.2009, 11:39
Kirill, ДО 0711-29 от 07.11.2008