Просмотр полной версии : МВ210-411 Половина выходов не включаеться в работу
Повторю вопрос в отдельной теме. Подскажите, модуль вывода 210-411, в конфигураторе читаеться и управляеться (попробовал порулить выходом D0), все клемы СОМ посадил на минус, все 3 клемы U+ на плюс. В результате индикация выходов с 1по 8 и с 10 по 12 и 22 потухла и готова к работе (как я понимаю), а выход 9 и 13-21 продолжают гореть красным.Что не так?545335453454535
e.filatov
14.04.2021, 14:30
Ну так у Вас на некоторых выходах обрыв нагрузки - вот он и показывает красным (плюс смотрите битовую маску состояния диагностики контроля нагрузки).
Отключить контроль обрыва на выходах 9-24 нельзя (разве что перевести в режим верхний и нижний ключ).
Так же контроль обрыва не работает во включённом состоянии выхода
Постойте, но у меня всего один выход (D1) подключен к светодиоду,все остальные висят в воздухе, но тем не менее на половине из них индикация погашена, а на других такихже висящих в ,,воздухе,, горит, как тогда корелируеться работа одних выходов с другими?
e.filatov
14.04.2021, 14:56
Режимы работы выходов 10-12 покажите пожалуйста
e.filatov
14.04.2021, 14:57
Для 1-8 контроль обрыва нагрузки по умолчанию, вроде как выкл (не помню сходу). Для 9-24 - всегда вкл в режиме верхний ключ
К тому же 22_23_и 24 тоже красным не горят
e.filatov
14.04.2021, 16:09
в конфигураторе посмотрите параметры "режим работы выхода" для соотв. выходов
завтра продолжу, спасибо, пора домой
Сделал скрины вкладки ,,Отслеживания параметров устройства,,5457054571. Также выяснил следоющие (касательно клем с горящей красным цветом индикацией) приподключении к одной из клем нагрузки (светодиода) индикация тухнет-НО сам светодиод загораеться ,,в пол накала,,. При записи в этот выход 1, индикация загораеться зелёным но яркость светодиода не меняеться. Когда индикация работы выхода тухнет, светодиод продолжает гореть . Всё описаное действует и для всех других выходов с краснойй индикацией как на фотографии в начале чата. Жду рекомендацией как это исправиить.
Мастеренко Иван
15.04.2021, 11:59
Сделал скрины вкладки ,,Отслеживания параметров устройства,,5457054571.
в этих скринах найдите параметр "режим работы выхода"
приподключении к одной из клем нагрузки (светодиода) индикация тухнет-НО сам светодиод загораеться ,,в пол накала
Для работы функции контроля обрыва в цепи нагрузки постоянно присутствует ток не более 1 мкА.
Тему закрываю, т.к. вопрос задублирован здесь : https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27933&page=46&p=353603&viewfull=1#post353603
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot