PDA

Просмотр полной версии : Проблема с подключением модулей МХ110 к СПК 107м01



охотник
12.04.2021, 19:17
Ситуация такая работаю с спк 107 м01 с прошивкой 1.2.0623.1009 проект пишется в codesys 3.5.14 pach3. В качестве модулей использую модули серии МХ110 (МU110 16R-K и MV110 16D-DN).Версия шаблонов 3.5.11.5 Проблема заключается в том что спк не видит модуль MV110 16D-DN. Настройки связи индитичны МU110 16R-K за исключением адреса устройства (МU110 16R-K адрес 21 MV110 16D-DN адрес 2). Подключённые к rs485-1. Пробовал отключить МU110 16R-K и оставить только MV110 16D-DN и ничего как не видел так и не видит. Подскажите в чем причина и в какую сторону капать.

Евгений Кислов
12.04.2021, 19:54
Добрый день.
Подключитесь к модулю конфигуратором и проверьте, что в параметре Prot выбран протокол Modbus RTU.

охотник
12.04.2021, 23:41
В prot стоит modbus rtu. Подумал что проблема а самом модуле. Заменил его на аналогичный настроил протокол обмена и то же самое.

Евгений Кислов
13.04.2021, 06:50
В prot стоит modbus rtu. Подумал что проблема а самом модуле. Заменил его на аналогичный настроил протокол обмена и то же самое.

После настройки модуля вы перезагружали его по питанию?
Выложите ваш проект и скриншоты настроек модуля, пожалуйста.

охотник
14.04.2021, 07:10
Проблема решена. Состояла она в том что при работе с конфигуратором производило следующее: при переагрузке модуля я заметил что индикатор не полностью тухнет, я перезагружал модуль без его отключения от преобразователя и скорее всего напряжения, подоваемого с преобразователя на порт Rs485 не позволяло перегрузить модуль полностью. Заметив это я перед включением питания на модуль отключил его от преобразователя. После этого СПК увидел модуль. Раньше такого эффекта я не наблюдал.

ASo
14.04.2021, 07:50
Такого не может быть, порт гальванически изолирован, да мощности не хватит.
Возможно, Вы просто отключали модуль на короткое время, сброс по питанию не происходил. На самом деле, отключать вообще не надо, подайте команду Init.

охотник
14.04.2021, 18:10
Я тоже так думал, но... Прибор был отключен от сети в течении 5 минут и индикатор продолжал гореть в пол накала. После отключение преобразователя от порта ПК индикатор на модуле потух.