Просмотр полной версии : Отваливается связь ПР200 с МВ8А



klocker
08.04.2021, 22:30
Здравствуйте. Есть проблема, периодически отваливается связь ПР200-24.2.1.0 с модулем ввода аналоговых сигналов МВ110-8А. Модуль подключен на второй слот, ПР мастер, ПР-ИП485 покупался отдельно. На первом слоте панель, она мастер, обмен работает нормально. При отваливании связи перестаёт моргать индикатор "rs485" и не обновляются значения переменных, параметры связи 115200,N,1,8. При перезагрузке связь восстанавливается, но через время пропадает. Попадалась информация, что на ПР-ИП перемычками переключается режим мастер/слейв, но ни на сайте ни в мануале из коробки этой информации нет. Есть у кого мысли по данной проблеме?

Sergej_
09.04.2021, 04:33
параметры связи 115200,N,1,8.Возможно скорость высока. Перемычки есть,по умолчанию стоят в положении S . для слота "мастер" нужно их поставить в положение М , это подключаются согласующие резисторы, если линия длинная то тем более , возможно этого будет достаточно. Про перемычки читайте раздел 4.3 Сетевой интерфейс РЭ на ПР.

klocker
09.04.2021, 12:11
Спасибо, переставлю джампер и попробую скорость обмена понизить. Расстояние не большое, в одном щите все.