Проблема:
В конфигураторе сделал Modbus устройство Master. Функция 06 работает запись идет хотя есть вопросы.
Функция 03 не работает. В переменной всегда 0. Хотя параллельно встаешь видно что устройство отвечает адекватно (не нули).
Конфигуратор показывает что устройство работает нормально (ошибок в обмене нет).
Что делать?

Евгений Кислов
06.04.2021, 09:36
Проблема:
В конфигураторе сделал Modbus устройство Master. Функция 06 работает запись идет хотя есть вопросы.
Функция 03 не работает. В переменной всегда 0. Хотя параллельно встаешь видно что устройство отвечает адекватно (не нули).
Конфигуратор показывает что устройство работает нормально (ошибок в обмене нет).
Что делать?

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=343792&viewfull=1#post343792

eigor_vl
06.04.2021, 12:16
Спасибо. Заработало!