PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по ПЛК



Advokatio
16.01.2009, 13:33
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ВОЗМОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СУХИХ КОНТАКТОВ (ДИСКРЕТНЫЙ ДАТЧИК) ПРИ НАПИСАНИИ ПРОГРАММЫ ТОЛЬКО ЛИШЬ НА ЯЗЫКЕ LD ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ?

СХЕМА СИСТЕМЫ: ПЛК100<-->МВА8<--ДИСКРЕТНЫЙ ДАТЧИК.

________________________
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ

Kirill
16.01.2009, 16:47
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ВОЗМОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СУХИХ КОНТАКТОВ (ДИСКРЕТНЫЙ ДАТЧИК) ПРИ НАПИСАНИИ ПРОГРАММЫ ТОЛЬКО ЛИШЬ НА ЯЗЫКЕ LD ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ?

СХЕМА СИСТЕМЫ: ПЛК100<-->МВА8<--ДИСКРЕТНЫЙ ДАТЧИК.

________________________
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ

Использовать состояние сухих контактов, поданных на вход пЛК в LD можно. Остальная часть вопроса как-то неясно сформулирована.

Advokatio
17.01.2009, 10:18
Речь идет об использовании состояний сухих контактов поданных на вход МВА8, а не ПЛК. Схема системы , повторимся еще раз
ПЛК 100 - 24 P-L <-> МВА8 <-- плата подключения кондуктометр. датчиков <-- дискретный дачтик (сухие контакты).
Краткое описание проекта: на одном этапе технического процесса необходимо зафиксировать верхний уровень токопроводящей жидкости в баке, при достижении которого нужно отключать подающий насос. В качестве датчика уровня примененен кондуктометрический датчик, подключенный по схеме "сухие контакты" к одному из входов МВА8. Т.к. плату подключения кондуктометрических датчиков к дискретным входам ПК-2 преобрести в ОВЕН не удалось, в поекте использована собственная разработка.
МВА8 по RS-485 связан с ПЛК.

Николаев Андрей
18.01.2009, 12:09
Плат ПК2 не будет, у Вас устарел каталог.
Но в течение месяца выйдет в продажу блок БКК1 - как раз для подключения кондуктометрических датчиков (на входе в блок кондуктометрия, на выходе сухой контакт, который можно к ПЛК подключать, или к МДВВ). Информация по БКК1 появится на сайте в начале недели.
На сколько я понял Вам просто необходимо в контроллере опрашивать вход МВА8, расшифровывать значение (есть даже готовый блок в полезностях на форуме).
Ну и принимать решение. Хотите на LD, хотите еще на чем.