Просмотр полной версии : Проблема с заменой преобразователя давления ПД 100
Добрый день. Возникла проблема с заменой ПД 100. Вышел из строя преобразователь давления ПД 100 (не отображал давление в системе (***)). Датчик стоял перед компрессором. После компрессора такой же датчик стоит и показывает 0. Датчики подключены к модулю аналоговых входов Simens 6ES7 231-4HF32-0XB0. Если на этот вход подключить ПД 100 с другого места, то отображение давления есть, т.е. модуль аналоговых входов цел. Заказали аналогичные по характеристикам преобразователи давления ПД 100. Установили. Но он показывает 0 бар (хотя в системе 2 бара). На датчик приходит 23,7 В. Ток в цепи 0 мА. Какова вероятность заводского брака? Мог прийти не рабочий датчик давления? Или это что то в системе?
Заказали аналогичные по характеристикам преобразователи давления ПД 100. Установили. Но он показывает 0 бар (хотя в системе 2 бара). На датчик приходит 23,7 В. Ток в цепи 0 мА. Какова вероятность заводского брака? Мог прийти не рабочий датчик давления? Или это что то в системе?
Добро пожаловаться в Овен! :)
Алексеев Савр
06.04.2021, 15:14
Добрый день. Возникла проблема с заменой ПД 100. Вышел из строя преобразователь давления ПД 100 (не отображал давление в системе (***)). Датчик стоял перед компрессором. После компрессора такой же датчик стоит и показывает 0. Датчики подключены к модулю аналоговых входов Simens 6ES7 231-4HF32-0XB0. Если на этот вход подключить ПД 100 с другого места, то отображение давления есть, т.е. модуль аналоговых входов цел. Заказали аналогичные по характеристикам преобразователи давления ПД 100. Установили. Но он показывает 0 бар (хотя в системе 2 бара). На датчик приходит 23,7 В. Ток в цепи 0 мА. Какова вероятность заводского брака? Мог прийти не рабочий датчик давления? Или это что то в системе?
Добрый день.
Назовите, пожалуйста, полную модификацию датчика.
Можете прислать схему подключения?
Стояли ПД100-ДИ2,5-115-0,2-EXD. Установили такие же. Подключение не изменялось.
Алексеев Савр
13.04.2021, 09:55
Стояли ПД100-ДИ2,5-115-0,2-EXD. Установили такие же. Подключение не изменялось.
Добрый день!
Рекомендую проверить датчик "на столе", либо проверить в другой точке, чтобы узнать какое давление он будет показывать в этом случае.
Также прошу уточнить как производился монтаж датчика.
В каких условиях находится корпус датчика (температура, давление)?
Пока снять и проверить нет возможности. Только через полторы недели.
Датчик работает в уличных условиях под навесом. Прямые солнечные лучи и осадки на него не попадают.
Сбросили давление в системе, установили датчик, подключили.
Странным образом, спустя неделю после установки датчиков, они заработали и до сих пор работают. Никто их не трогал (кроме меня никто туда не лезет). Линию при установке я проверял. После установки проверял напряжение на датчиках. Необъяснимо, но факт! :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot