Петр Тугулев
02.04.2021, 11:14
Коллеги, спасайте!

Никак не могу решить проблему - у датчика выходной диапазон 1 - 5 Вольт, а у ПР200 входной диапазон 0 - 10 Вольт.
Как срастить эти сигналы, чтобы получать корректное взаимодействие?

На дисплее требуемый диапазон значений 0 - 100.

Очень рассчитываю на вас.

Алексей Геннадьевич
02.04.2021, 11:36
Задайте верхнюю границу диапазона в свойствах входа ПР200 в 200, и будет вам счастье.

Сергей0308
02.04.2021, 11:39
Коллеги, спасайте!

Никак не могу решить проблему - у датчика выходной диапазон 1 - 5 Вольт, а у ПР200 входной диапазон 0 - 10 Вольт.
Как срастить эти сигналы, чтобы получать корректное взаимодействие?

На дисплее требуемый диапазон значений 0 - 100.

Очень рассчитываю на вас.

Так здесь проблем нет, смело подключайте и пользуйтесь и в менеджере компонентов есть макрос преобразователь диапазонов, Вам, как бы ничего и делать не надо!
Согласен с Алексеем Геннадьевичем, можно настроить и свойствами входа, тогда и нижнее значение диапазона придётся пересчитать, но так как Вы с математикой не дружите от слова совсем, Вам проще макрос, я так думаю!

54356

Петр Тугулев
02.04.2021, 11:41
Так здесь проблем нет, смело подключайте и пользуйтесь и в менеджере компонентов есть макрос преобразователь диапазонов, Вам, как бы ничего и делать не надо!

можете дать ссылочку? пожалуйста ))

Петр Тугулев
02.04.2021, 11:42
Задайте верхнюю границу диапазона в свойствах входа ПР200 в 200, и будет вам счастье.

пробовал - не помогло

там не 0 - 5, а 1 - 5

Петр Тугулев
02.04.2021, 11:54
Спасибо!!!

melky
02.04.2021, 13:46
Вход оставляете 0-10. Ставите макрос ScaleR - входные параметры 1-5, выходные свои значения температуры, давления и т.д., соответствующие входным.

Петр Тугулев
03.04.2021, 12:14
В итоге, что получилось ))

диапазон датчика 1...5 В
датчик вакуумный, т.е. -1...0

Свойства входного сигнала (0...10 В): нижняя граница измерения 0, верхняя граница измерения 10
Макрос SCALE:
max in: 5
min in: 1
max q: 205
min q: 0

Только с этими настройками получилось синхронизировать данные с дисплея датчика с данными на дисплее ПР200. Любые другие настройки в макросе дают сильный рассинхрон между значениями на дисплеях.
Кто может прокомментировать и дать советы/рекомендации? ))

54365

54366

melky
03.04.2021, 13:30
так и будет, если датчик не 0-10В. Либо пересчитывать коэффициенты для входа, либо воспользоваться макросом не меняя настройки входа.

Петр Тугулев
03.04.2021, 15:13
Уточните, пожалуйста, что вы противопоставляете под вилкой "либо-либо"? Тут я не понял. Либо коэффициенты для входа - либо макрос, что это значит? Я думал, что есть единственный вариант: 0-10 незыблемо, 1-5 незыблемо, а вот 0 - 205 нужно поподбирать.

Выходит, что есть альтернативный вариант настройки?

melky
03.04.2021, 18:50
Да вроде нет альтернативного. Вы подбираете коэффициенты в настройках входа, но так как датчик 1-5В это глупо.
Проще оставить вход как 0-10В и уже свои значения масштабировать макросом.

Всего два вроде варианта, где вы 3-й то увидели ?

Сергей0308
03.04.2021, 19:37
В итоге, что получилось ))

диапазон датчика 1...5 В
датчик вакуумный, т.е. -1...0

Свойства входного сигнала (0...10 В): нижняя граница измерения 0, верхняя граница измерения 10
Макрос SCALE:
max in: 5
min in: 1
max q: 205
min q: 0

Только с этими настройками получилось синхронизировать данные с дисплея датчика с данными на дисплее ПР200. Любые другие настройки в макросе дают сильный рассинхрон между значениями на дисплеях.
Кто может прокомментировать и дать советы/рекомендации? ))

54365

54366

Вы хоть определиться можете какое соответствие Вам нужно напряжению 1-5В, 0-100, как Вы написали, или 100 - "-100", как на картинке, короче, можно сразу прописать нужный диапазон в макросе(собственно для этого он и предназначен) без последующего вычисления разности.

Уже не помню, я Вам писал с год назад насчёт скриншотов?

Петр Тугулев
04.04.2021, 06:06
Всё, всем спасибо, полностью разобрался! ))

Оказывается, датчик работает в диапазоне -1 бар - + 1 бар и напряжение в диапазоне 1 - 5 Вольт работает в этом же режиме. А в требуемом мне диапазоне -1 ... 0 бар выходное напряжение 1 - 2,94 Вольта. В итоге, когда я настроил макрос в этом диапазоне, то всё заработало безупречно ))

Сергей0308
04.04.2021, 09:21
Всё, всем спасибо, полностью разобрался! ))

Оказывается, датчик работает в диапазоне -1 бар - + 1 бар и напряжение в диапазоне 1 - 5 Вольт работает в этом же режиме. А в требуемом мне диапазоне -1 ... 0 бар выходное напряжение 1 - 2,94 Вольта. В итоге, когда я настроил макрос в этом диапазоне, то всё заработало безупречно ))

Мне кажется тогда правильно назначить полный выходной диапазон датчика 1-5 В и соответствующие ему показания "-100" - 100, короче, не вижу смысла ограничивать измеряемое давление!

Петр Тугулев
04.04.2021, 12:02
Спасибо за совет! Попробую!