Чесноков Александр
02.04.2021, 09:14
Контроллер соединяем с облаком через ПЕ210, кто-нибудь подключал? Помогите с настройками для передачи целочисленного и вещественного значения

Сергей Сисейкин
07.04.2021, 15:34
Контроллер соединяем с облаком через ПЕ210, кто-нибудь подключал? Помогите с настройками для передачи целочисленного и вещественного значения

Для переменных типа INT не должно быть проблем, ниже пример с типами данных и функциями, которые нужно использовать в настройках опроса сигналов:
54424

с переменными типа float чуть сложнее. Есть карта адресов ПЛК (F7) 54425 переменные типа флоат умножаются на два и читаются только 4 функцией.

Пример: возьмем переменную типа Float, пускай она будет в карте адресов плк под адресом "100", нужно адрес *умножить на 2, получается "200" и перевести в HEX, получается адрес 0х00С8