Просмотр полной версии : МВ110 не меняет скорость и адрес
In_Da_Cher_A
30.03.2021, 21:30
привет
Не смогли подключиться к ранее настроенному модулю МВ110-224,16ДН
Подключились по заводским настройкам, увидели что стоит 115200 и адрес 48
Отключились, подключаемся по срисованным настройкам, меняем на нужные, загружаем в модуль и - они не меняются, Конфигуратор пишет = будут применены новые настройки - и пишет опять 115 и 48
били в бубен, включали выключали, в итоге только добились того, что через какое-то время после манипуляций с Конфигуратором, модуль стал вываливаться в Аварию
Что это было и есть ли шанс вернуть модуль в реальность с нужными настройками?
П,С, Поменять всё остальное на 115 не предлагать:D
техподдержка предложила сменить номер СОМ порта. Вот это единственное, чего не попробовал ;)
In_Da_Cher_A
30.03.2021, 22:27
да.
выключил - замкнул, включил - подключился по заводским настройкам, увидел 115 и 48, отключился, выключил, снял перемычку, включил, подключился по 115/48, выставил 19200 и 3, нажал записать параметры, пронаблюдал в окне программы как типа пишутся настройки и в итоговом окне вижу что Калибратор пишет предупреждение стандартное, в котором 115/48
подумал глюк программы, нажал ок, дальше пытаюсь подключится на 19 и 3 - ноль эмоций
сую 115 и 48 - всё отлично, подключаюсь, меняю на 19 и 3 - опять в итоге вижу что Калибратор пишет предупреждение, в котором 115/48
уже не помню, снимал питание или нет, вероятно снимал несколько раз, в запаре не помню, некогда было, поэтому сняли с другого шкафа модуль ещё не настроеный, воткнули его, и далее всё как обычно, завели и поехали работать
что делать с инвалидом пока не знаю, как бы его оживить, не хочется ещё раз не выезжать в командировку на тупую замену одного модуля
In_Da_Cher_A
31.03.2021, 01:11
тысяча чертей
я про жп2
жп1 не помню
перечитал мануал. полезно однако освежить дыхание. вероятно жп1 замкнута
но теперь не понимаю одного
откуда среди 14 модулей настроеных на 19,2 и адреса по порядку 1-14
взялся модуль на 115 и странным адресом 48....
да ещё с заблокированным изменением настроек
полтергейст кокойта
ничего не понимаю - откуда там взялась "заводская" перемычка....
In_Da_Cher_A
31.03.2021, 20:27
попросите кого нить фоткнуть
в итоге - точно - по неизвестной причине стояли жп1 и жп3(!)
модуль стоял низко и из под крышки нагнувшись было плохо видно
выкинул обе, модуль радостно поменял настройки
посмотрим завтра как заведётся в новом шкафу
осчучение какого-то вредительства и подставы не покидает меня
единственное что лезет в голову - кто-то из персонала заказчика "одолжил" модуль для экспериментов, а вернули не поменяв настройки обратно и оставили джамперы, или вообще забив на возврат к старым
Спасибо
IngenerURTOSA
24.03.2022, 07:07
Всем добрый день.
Та же проблема что и у ТС, с таким же модулем.
Перемычки все сняты, при сохранении изменений во всех строках параметров пишет красным Редактирование параметра запрещено.
Параметры не сохраняются.
Что не так?