PDA

Просмотр полной версии : Проблемы связи ПЛК150 и Гигротерм 38Е6



Cthulhu34
27.03.2021, 17:15
Доброго времени суток. Пришлось включить в сеть приборов Овен прибор Гигротерм 38Е6 производства компании ООО НПП «Системы контроля». От производителя мне прислали документ по протоколу связи. Прилагаю. Согласно документу вроде обычный Modbus RTU. Опрашиваю регистр 2 для получения измеренного значения влажности. При опросе получаю статичное число 2767, которое не меняется никогда. Опрашиваю через Овен ПЛК150, настройки связи: скорость 9600, 8 бит данных, 2 стоповых бита, четности нет, протокол Modbus RTU. Опрашиваю командой 0x03. Может кто то подсказать в чём может быть дело?

GoodLuck
29.03.2021, 11:49
Доброго времени суток. Пришлось включить в сеть приборов Овен прибор Гигротерм 38Е6 производства компании ООО НПП «Системы контроля». От производителя мне прислали документ по протоколу связи. Прилагаю. Согласно документу вроде обычный Modbus RTU. Опрашиваю регистр 2 для получения измеренного значения влажности. При опросе получаю статичное число 2767, которое не меняется никогда. Опрашиваю через Овен ПЛК150, настройки связи: скорость 9600, 8 бит данных, 2 стоповых бита, четности нет, протокол Modbus RTU. Опрашиваю командой 0x03. Может кто то подсказать в чём может быть дело?


Добрый день!

Вы с какого прибора пытаетесь читать данные? Гигротерм 38Е6 или ТЕРМОДАТ-T39E2? У них одинаковые регистры?

Cthulhu34
29.03.2021, 14:57
Разобрались. Производитель пояснил, что при использовании емкостного датчика (а у меня используется именно он), показания влажности будут не во 2, а в 1 регистре.