PDA

Просмотр полной версии : Датчик ПД100И-ДВ.....



Михаил220280
23.03.2021, 08:49
Помогите подобрать датчик для измерения вакуума. Если абсолютное давление, то датчик нужен от 0 до 1 бар, если давление относительное, то датчик нужен от -1 бар до 0.

Михаил220280
23.03.2021, 10:57
Датчики ПД100 ДВ какой у них наименьший предел измерения?

Филимонов Сергей
23.03.2021, 11:13
на газы - 0...-250Па: ПД100И-ДВ0,00025-8х1-1,5 - https://owen.ru/product/preobrazovateli_na_nizkie_davleniya_pd100
на не газы - 0...-10кПа: ПД100И-ДВ0,01-1х1-1,5 - https://owen.ru/product/pd100i_datchik_davleniya_s_uvelichennim_mezhpovero chnim_intervalom_dlya_teploschetchikov/modifications

если рассмотреть ПД150-ДВ250П-... на диапазон измерений 0...-250Па, то его верхнюю границу регистрации можно с кнопок уменьшить хоть до 0...-50Па, но нужно понимать что точность останется +/-6,0Па - https://owen.ru/product/pd150

Михаил220280
23.03.2021, 11:20
Нужно измерять давление в вакуумном ресивере. Среда-воздух. Максимальный вакуум 0.5 милибар. (Это абсолютное давление). Каким должен быть наибольший предел измерения датчика?

ferret_maybe
23.03.2021, 11:42
Помогите подобрать датчик для измерения вакуума. Если абсолютное давление, то датчик нужен от 0 до 1 бар, если давление относительное, то датчик нужен от -1 бар до 0.

ПД100-ДА есть предел верхний в 0.1МПа думаю должен вам подойти по пределу в (0..1)бар абсолютного давления.
Но лучше к техподдержке))

Михаил220280
23.03.2021, 11:51
У датчика ПД100И-ДВ 0.00025-811 какой диапазон измерения давления? 0.00025 МПа это максимальный вакуум или у этих датчиков максимальный вакуум это абсолютный ноль?

Михаил220280
23.03.2021, 11:58
ПД100-ДА есть предел верхний в 0.1МПа думаю должен вам подойти по пределу в (0..1)бар абсолютного давления.
Спасибо. Должен подойти. Только не совсем понятно для чего тогда вакуумные датчики если этот спокойно измеряет абсолютное давление от 0 до 0.1 МПа?

Филимонов Сергей
23.03.2021, 12:08
Нужно измерять давление в вакуумном ресивере. Среда-воздух. Максимальный вакуум 0.5 милибар. (Это абсолютное давление). Каким должен быть наибольший предел измерения датчика?

Максимальный - понятно. А от какого минимального вакуума нужно измерять вакуум и с какой точностью? ПО ОВЕН производит датчики абсолютного давления на минимальный диапазон 0...+100кПа с погрешностью +/-250Па (+/-2,5мбар)

Сергей0308
23.03.2021, 12:18
Датчик абсолютного значения давления измеряет абсолютное значение давления(давление относительно абсолютного вакуума), вакуумметрическое давление - это давление относительно атмосферного в меньшую сторону(до абсолютного вакуума), короче, это разные типы давлений, неплохо бы определится что вам надо!

ferret_maybe
23.03.2021, 12:27
У датчика ПД100И-ДВ 0.00025-811 какой диапазон измерения давления? 0.00025 МПа это максимальный вакуум или у этих датчиков максимальный вакуум это абсолютный ноль?
Вот есть руководство по эксплуатации, в технических характеристиках таблицы 2.1 указаны нижние пределы измерения датчиков.
https://owen.ru/uploads/152/re_pd100i_2874.pdf
Думаю в вашем случае это похоже на тягомер т.е. указан диапазон от минус 0.00025 МПа до 0 МПа избыточного давления(избыточное давление это мое предположение). Есть диапазон по верху -0,1МПа у этой модели. Руководство если честно написано двойственно - нужно самому догадываться...

Михаил220280
23.03.2021, 12:43
Максимальный - понятно. А от какого минимального вакуума нужно измерять вакуум и с какой точностью? ПО ОВЕН производит датчики абсолютного давления на минимальный диапазон 0...+100кПа с погрешностью +/-250Па (+/-2,5мбар)

Минимальный вакуум в рессивере - атмосферное давление. Вакуум равен 0. Погрешность +/- 250 Па устраивает.

Михаил220280
23.03.2021, 12:48
Вот есть руководство по эксплуатации, в технических характеристиках таблицы 2.1 указаны нижние пределы измерения датчиков.
https://owen.ru/uploads/152/re_pd100i_2874.pdf
Думаю в вашем случае это похоже на тягомер т.е. указан диапазон от минус 0.00025 МПа до 0 МПа избыточного давления(избыточное давление это мое предположение). Есть диапазон по верху -0,1МПа у этой модели. Руководство если честно написано двойственно - нужно самому догадываться...

Для датчиков ДВ в таблице наименьший ПИ указано 0, а верхний ПИ указан со знаком минус. Как это понять?

Филимонов Сергей
23.03.2021, 12:52
У датчика ПД100И-ДВ 0.00025-811 какой диапазон измерения давления? 0.00025 МПа это максимальный вакуум или у этих датчиков максимальный вакуум это абсолютный ноль?

Для ДВ0,00025:
4мА = текущая атмосфера
20мА = -250Па.
Для наглядности:

54164

Сергей0308
23.03.2021, 12:52
Минимальный вакуум в рессивере - атмосферное давление. Вакуум равен 0. Погрешность +/- 250 Па устраивает.

Я так подозреваю(предполагаю) что вам, скорей всего надо измерять вакуумметрическое давление, а не абсолютное, абсолютное будет меняться и при изменении атмосферного давления, это вам надо?

Михаил220280
23.03.2021, 13:00
Датчик абсолютного значения давления измеряет абсолютное значение давления(давление относительно абсолютного вакуума), вакуумметрическое давление - это давление относительно атмосферного в меньшую сторону(до абсолютного вакуума), короче, это разные типы давлений, неплохо бы определится что вам надо!

Задача состоит в том что бы поддерживать определённый вакуум в рессивере. Например один из режимов от 80 до 200 милибар абсолютного давления.

Филимонов Сергей
23.03.2021, 13:01
Для датчиков ДВ в таблице наименьший ПИ указано 0, а верхний ПИ указан со знаком минус. Как это понять?

0 это в столбике НПИ (Нижний предел измерения). Это имеется ввиду 4мА начало измерения.
Для ДИ, ДВ и ДГ 0 = текущая атмосфера.
Для ДА 0 = абсолютный ноль

ВПИ для ДВ минус, т.к. давление относительно текущей атмосферы уменьшается.

Михаил220280
23.03.2021, 13:05
Для ДВ0,00025:
4мА = текущая атмосфера
20мА = 250Па.
Для наглядности:

54164

С датчиками ДВ сейчас всё стало ясно. Спасибо.

Михаил220280
23.03.2021, 13:06
0 это в столбике НПИ (Нижний предел измерения). Это имеется ввиду 4мА начало измерения.
Для ДИ, ДВ и ДГ 0 = текущая атмосфера.
Для ДА 0 = абсолютный ноль

ВПИ для ДВ минус, т.к. давление относительно текущей атмосферы уменьшается.

Всё ясно теперь. Спасибо большое.

Михаил220280
23.03.2021, 13:12
Я так подозреваю(предполагаю) что вам, скорей всего надо измерять вакуумметрическое давление, а не абсолютное, абсолютное будет меняться и при изменении атмосферного давления, это вам надо?

Но датчик ПД100 не сможет измерить 50 милибар это выше наибольшего предела измерений.

Михаил220280
23.03.2021, 13:21
Самый глубокий вакуум можно измерить датчиком ПД100И-ДВ0,00025-871-1,5?

Филимонов Сергей
23.03.2021, 13:49
Самый глубокий вакуум можно измерить датчиком ПД100И-ДВ0,00025-871-1,5?

Глубокий вакуум это то что приближено к абсолютному нулю, т.к. ДВ начинает отсчёт от текущей атмосферы 4мА = 0, то 20мА это ВПИ в сторону абсолютного нуля. Что б упереться в этот самый абсолютный ноль, то ВПИ самое максимальное 0,1МПа.

От текущей атмосферы до абсолютного нуля есть следующие модификации:
ПД100И-ДВ0,1-8х1-0,5
ПД100И-ДВ0,1-1х1 -0,5

Тоже самое, но в другом направление от абсолютного нуля, до текущей атмосферы уже датчик ДА:
ПД100И-ДА0,1-1х1 -0,25

Михаил220280
23.03.2021, 14:31
Спасибо Антону Колерову за консультацию. Всё рассказал и объяснил. Я уже и датчик заказал.

Михаил220280
23.03.2021, 14:36
Глубокий вакуум это то что приближено к абсолютному нулю, т.к. ДВ начинает отсчёт от текущей атмосферы 4мА = 0, то 20мА это ВПИ в сторону абсолютного нуля. Что б упереться в этот самый абсолютный ноль, то ВПИ самое максимальное 0,1МПа.

От текущей атмосферы до абсолютного нуля есть следующие модификации:
ПД100И-ДВ0,1-8х1-0,5
ПД100И-ДВ0,1-1х1 -0,5

Тоже самое, но в другом направление от абсолютного нуля, до текущей атмосферы уже датчик ДА:
ПД100И-ДА0,1-1х1 -0,25

Теперь точно разобрался.

Евгений40
28.11.2023, 12:56
Здравствуйте,
как измерить сигнал, который выдает этот датчик (ПД100И-ДВ0), что бы убедиться, что он точно что то выдает.
что нужно померить и где?
Буду благодарен за емкий ответ без камней в спину.
71944

1exan
28.11.2023, 13:12
Подключить в соответствии со схемой в руководстве: https://owen.ru/downloads/re_pd100i.pdf
При атмосферном давлении должен выдать 4мА