PDA

Просмотр полной версии : Настройка связи ПК + СПК1ХХ. Ошибка запуска Gateway



АнтоN
22.03.2021, 09:52
Не получается установить связь ПК с СПК по USB кабелю. USB драйвер установлен, настройка протокола TCP/IP v4 сделана (IP 10.0.6.11, маска 255.255.0.0), шлюз Gateway создал с настройками по умолчанию и с указанием IP-адреса ПК из TCP/IP v4, на СПК я сменил IP на 10.0.6.100, пинг проверял - в норме, но выходит ошибка: проверьте, запущен ли шлюз по указанному IP-адресу 10.0.6.11. На других ПК связь с СПК устанавливалась без проблем. Похоже проблема с конкретным ПК. Что можно ещё попробовать?

Евгений Кислов
22.03.2021, 09:59
Добоый день.
Вам gateway надо настроить на localhost (так по умолчанию).

АнтоN
22.03.2021, 10:02
я это пробовал, не запускается шлюз всё равно

Евгений Кислов
22.03.2021, 10:13
я это пробовал, не запускается шлюз всё равно

Предоставьте доступ по TeamViewer.

АнтоN
24.03.2021, 12:31
На ПК в настройках TCP/IPv4 указал основной шлюз = IP СПК1ХХ, в Gateway поставил IP ПК = шлюзу и тогда Gateway запустился.