Уважаемые, форумчане помогите разобраться новичку. В среде программирования Codesys v2.3 разрабатываю программу для терморегулятора на базе ОВЕН ПЛК-100.Р-М. Измеренные значения ПЛК-100 получает от подключенного модуля МВ-110.8А по RS-485. Управление ИМ терморегулятора осуществляется посредством встреченных выходных реле в ПЛК-100.Р-М. С самим проектом ПИД-регулятора я разобрался, но меня интересует вопрос по поводу Retein переменных для ПЛК, а именно уставка регулятора и коэффициенты ПИД регулирования должны быть энергонезависимыми и при подаче питания данные должны выводиться из энергонезависимой памяти ПЛК в область отображения на панель оператора ОВЕН ИП-320. Данные Retein переменные прописаны в конфигурации ПЛК и при необходимости могут корректироваться с панели оператора ОВЕН ИП-320, которая подключена к ПЛК через debud RS-232. Вопрос, нужно ли их отдельно прописывать или достаточно того, что они прописаны в конфигурации ПЛК. Помогите новичку разобраться советом или примером программы.

YuriBel
21.03.2021, 11:20
Если у вас обмен с панелью сделан через конфигурацию ПЛК и если в вашей системе панель-мастер, а ПЛК-слейв, то все переменные в слейв области автоматом объявляются Retain, ничего дополнительно объявлять не надо.

Алексей КИПОВЕЦ
21.03.2021, 12:10
Да мой ПЛК-100 в системе является подчиненным устройством, а панель я вляпается мастером сети. Спасибо за ответ.