PDA

Просмотр полной версии : Подключение внешних цепей



Alex77
15.01.2009, 21:37
Возможно ли подключение к дискретным входам МДВВ или ПЛК150 бесконтактных выключателей с выходным ключом на NPN-транзисторе (коммутирует нагрузку на минус 24В) и подтягивающим резистором 4.7 кОм (соединён с плюсом питания 24В и коллектором транзистора) по схеме приведённой на рисунке 1 (смотри прикреплённый файл)?
Возможна ли схема, приведённая на рисунке 2 ? Нужны ли диоды ?
Можно ли для стандартной схемы подключения последовательно с «сухим контактом» включать светодиод (нужна индикация)?
В документации на ваши приборы было бы неплохо приводить схемы входных и выходных цепей (от входа/выхода до оптопары гальванической развязки).