Albertino
16.03.2021, 14:32
Здравствуйте, помогите пожалуйста
Контейнер заполняется двумя видами предметов, поступающих с двух транспортеров до достижения заданного количество. После заполнения контейнер переводится на станцию упаковки.
Решение
Датчики: первого транспортера (I1), второго ( I2). Двигатели транспортеров: первого (Q1) второго (Q2) третьего (Q3) . По заполнению контейнера включается сигнализация Q4 , первый и второй транспортер останавливается на 10 секунд. Кнока сброс I3 обнуляй счетчик, кнопка стоп I4 останавливает весь процесс пока не будет отпущена, при этом горит лампа Q5
Контейнер заполняется двумя видами предметов, поступающих с двух транспортеров до достижения заданного количество. После заполнения контейнер переводится на станцию упаковки.
Решение
Датчики: первого транспортера (I1), второго ( I2). Двигатели транспортеров: первого (Q1) второго (Q2) третьего (Q3) . По заполнению контейнера включается сигнализация Q4 , первый и второй транспортер останавливается на 10 секунд. Кнока сброс I3 обнуляй счетчик, кнопка стоп I4 останавливает весь процесс пока не будет отпущена, при этом горит лампа Q5