16.03.2021, 09:32
Прошу помощи разобраться с СПК107 и ПР200...

Есть СПК107 и ПР200.
Нужно:
1. На ПР200 нажать кнопку - на СПК107 загорелась лампочка.
2. С ПР200 постоянно идет "1" - на СПК107 горит постоянно лампочка.
3. На ПР200 подключен датчик - на СПК107 отображаются значения.
4. На СПК 107 нажали кнопку - на ПР200 сработал 3 выход. ( его в овен лождик не указал, так как с пред идущими пунктами не могу разобраться).

я кучу информации пересмотрел, кучу роликов... но не могу никак понять где ошибаюсь... завис на первом пункте.
Не отрицаю - много интересной и полезной информации узнал, но мне это не помогло.
Кабель между СПК107 и ПР200 запаян: 1 -А, 6-В.

мне бы хотя бы рабочий пример как это все работает... дальше думаю я смогу разобраться.

зы. рядом нет толкового АСУТПшника и никто не сможет мне подсказать.

игорь68
16.03.2021, 15:05
Для начала кто мастер а кто слейв. Интерфейсы выбраны нужные? Скорость одинаковая?8N1?

andrys
17.03.2021, 03:52
1. ПР200 мастер, СПК107 слейв.
2. интерфейс 485, скорость 115200
3. 8N1 - да
в файлах то что делал в пр200 и кодесис... поэтому и выложил, что не могу понять где допускаю ошибки.

andrys
18.03.2021, 08:37
фото подключения по rs485 между пр200 и спк107...
еще обратил внимание, что есть различия при создании объекта. в моем случае объединения нет... это нормально???

игорь68
18.03.2021, 13:41
Коллега. Спешу Вас поздравить. Вы делал проект в ТЕСТОВОЙ версии 1.19.262.0 . Это для теста ПР103. И ПР не может быть мастером для этого релиза. Ответ от ОВЕН(у меня на тесте ПР103). Советую делать в версии 1.17.

bayk
18.03.2021, 23:17
Коллега. Спешу Вас поздравить. Вы делал проект в ТЕСТОВОЙ версии 1.19.262.0 . Это для теста ПР103. И ПР не может быть мастером для этого релиза. Ответ от ОВЕН(у меня на тесте ПР103). Советую делать в версии 1.17.
Так мастер не доступен только для пр103. Остальные то реле должны в новой версии без изменений работать, поскольку 19.262 вывели в релиз и распространили через сервер обновления.

andrys
19.03.2021, 01:06
Спасибо, щас админов буду трясти переустанавливать овен лоджик...

игорь68
19.03.2021, 18:50
Bayk, Andrys. Неспешите с релизами. 19.262 для теста 103. Релиз 19.260 промежуток перед релизом ПР103. А работать лучше в 17.***. Это стабильная версия для работы. Так что. Новое не всегда работает. У меня ПР103. Программа на 60% работает. Так как я не могу отправлять данные на СМИ2м . Потому как у меня ПР мастер. Возможно это и на другие ПР относиться.

bayk
19.03.2021, 23:48
Bayk, Andrys. Неспешите с релизами. 19.262 для теста 103. Релиз 19.260 промежуток перед релизом ПР103. А работать лучше в 17.***. Это стабильная версия для работы. Так что. Новое не всегда работает. У меня ПР103. Программа на 60% работает. Так как я не могу отправлять данные на СМИ2м . Потому как у меня ПР мастер. Возможно это и на другие ПР относиться.

у меня тоже ПР103 в количестве 3 штук. мне без 19.262 никуда!

игорь68
20.03.2021, 21:45
Bayk у Вас тестовая серия? У меня тестовая. И стоит 1.17 для работы. 1.19.260 для работы. И 1.19.262 под тест для 103. Сейчас столкнулся с тем что 262 при организации 4 float сетевых переменных одну просит переделать в int. Так что я бы рекомендовал работать пока на 1.17. А если у вас тесты 103 то это отдельная песня.

bayk
21.03.2021, 18:11
Честно говоря, если бы вы не сказали, что релизная сейчас 19.260, то я бы м не заметил.

andrys
23.03.2021, 09:14
поменял овен лоджик без результатов...

игорь68
23.03.2021, 11:34
Джамперы на ПР выставили правильно. Могу ошибается но по-моему по заводу там слейв.

andrys
29.03.2021, 07:51
Джамперы на ПР выставили правильно. Могу ошибается но по-моему по заводу там слейв.
джамперы правильно стоят...

andrys
31.03.2021, 04:43
прошу ответить на второй пост по поводу объединения... в моем кодесис нет данной опции... файлы 1 и 2

andrys
11.05.2021, 15:14
просмотрел документацию... вроде все по ней сделал, но индикаторы не реагируют на нажатие с пр200 и датчик не отображается...
прошу посмотреть файлы и указать мои ошибки...

Евгений Кислов
11.05.2021, 16:46
просмотрел документацию... вроде все по ней сделал, но индикаторы не реагируют на нажатие с пр200 и датчик не отображается...
прошу посмотреть файлы и указать мои ошибки...

У вас в CODESYS какие пиктограммы отображаются рядом с Modbus-компонентами в дереве проекта?
Выложите скриншот.

andrys
12.05.2021, 03:47
Евгений это имеете ввиду?
и второй файл инструкция по которой пытаюсь что то сделать...

Евгений Кислов
12.05.2021, 07:08
Евгений это имеете ввиду?
и второй файл инструкция по которой пытаюсь что то сделать...

Сделайте, пожалуйста, такой же скриншот, но при подключении к контроллеру.

andrys
12.05.2021, 13:46
спк подключил...

Евгений Кислов
12.05.2021, 13:48
Теперь осталось загрузить проект и снять этот же скрин при подключении к контроллеру.

andrys
12.05.2021, 14:19
модбус слейв моргает... и выдает надпись в файле 15

Евгений Кислов
12.05.2021, 14:21
Попробуйте удалить канал с функцией Read Coils.

andrys
12.05.2021, 14:34
удалил... престало мигать

andrys
14.05.2021, 04:33
тема закрыта... спасибо Евгению указал на мои ошибки...