Доброго времени суток!!! Требуется помощь в организации опроса корректора Sevc-d (corus) по средствам ПЛК Овен 110-30 через интерфейс RS-232 (протокол обмена I-Flag). Если у кого-нибудь существует подобный стык, не могли бы поделиться рабочим примером программы???

melky
14.03.2021, 09:31
Кроме протокола I-Flag у него должен быть протокол и Modbus RTU, и некая программа для настройки, которую предоставляют по согласованию с поставщиком газа.

Дмитрий Владимирович
14.03.2021, 11:08
Протокол Modbus RTU был реализован лишь от версии 5 . К сожалению в нашем распоряжении более ранняя версия

melky
14.03.2021, 12:51
Тогда пыхтеть, как в ответе на письмо. Протокол похож на МЭК61107 но почему-то контрольная сумма 2-х байтовая.
Возможно кроме этого еще есть отличия. Без логирования обмена между родным ПО и прибором нереально что-то написать.

По крайней мере по тому документу.

melky
14.03.2021, 15:38
CRC-16/BUYPASS - контрольная сумма вашего прибора. отличается от Modbus но в библиотеке oscat по расчету можно настроить под этот тип.