Просмотр полной версии : Опрос корректора Sevc-d (corus)
Дмитрий Владимирович
13.03.2021, 22:04
Доброго времени суток!!! Требуется помощь в организации опроса корректора Sevc-d (corus) по средствам ПЛК Овен 110-30 через интерфейс RS-232 (протокол обмена I-Flag). Если у кого-нибудь существует подобный стык, не могли бы поделиться рабочим примером программы???
Кроме протокола I-Flag у него должен быть протокол и Modbus RTU, и некая программа для настройки, которую предоставляют по согласованию с поставщиком газа.
Дмитрий Владимирович
14.03.2021, 11:08
Протокол Modbus RTU был реализован лишь от версии 5 . К сожалению в нашем распоряжении более ранняя версия
Тогда пыхтеть, как в ответе на письмо. Протокол похож на МЭК61107 но почему-то контрольная сумма 2-х байтовая.
Возможно кроме этого еще есть отличия. Без логирования обмена между родным ПО и прибором нереально что-то написать.
По крайней мере по тому документу.
CRC-16/BUYPASS - контрольная сумма вашего прибора. отличается от Modbus но в библиотеке oscat по расчету можно настроить под этот тип.