Просмотр полной версии : OWEN конфигуратор



ASo
06.03.2021, 11:02
Почему у меня не подсвечивается иконка "сохранить" после изменения любого параметра прибора? Только при изменении списка приборов.

Ельцов Андрей
11.05.2021, 17:52
Извините, что оставили без ответа :)
ошибку поправим, тащится еще с предыдущих версий :(

Safron
17.01.2022, 15:20
Не хочу плодить темы. Решил здесь задать вопрос. Вопрос по конфигуратору Овен. Есть Новые трмки 2трм1. Один и тот же конфигурационные файл записывается в одни приборы, а в другие не записывается. Считывать - параметры считываюся из прибора, а новые не записываются. Пишет, что во время загрузки произошла ошибка. В чем засада может быть?

Эдуард_Н
13.04.2023, 15:51
Вообще прога очень вредная, её еще пилить и пилить.

vsa
18.05.2023, 17:07
Столкнулся с проблемой. Приобрели комплект модулей МВ110-224.16ДН для контроллера ПЛК110-24.60.Р-М. В документации написано, что нужно конфигурировать их программой OWEN Configurantor. Я раньше никогда не работал с такой программой. Программу Setup_OwenConfigurer_v1.24.124.0.exe загрузил с сайта и установил. Подал питание 24В на модуль и подключил его к компьютеру через USB-порт (через АС4). Запускаю программу конфигуратор и отрабатываю пункт "Добавить устройства". И выясняется, что в пункте Интерфейс всего три записи: Ethernet, Последовательный порт (COM1) и Работа офлайн. Указав на COM1 программа не связалась с модулем. Подскажите, как быть в такой ситуации? Возможно USB-порт не видит устройство.

1exan
18.05.2023, 17:23
Столкнулся с проблемой. Приобрели комплект модулей МВ110-224.16ДН для контроллера ПЛК110-24.60.Р-М. В документации написано, что нужно конфигурировать их программой OWEN Configurantor. Я раньше никогда не работал с такой программой. Программу Setup_OwenConfigurer_v1.24.124.0.exe загрузил с сайта и установил. Подал питание 24В на модуль и подключил его к компьютеру через USB-порт (через АС4). Запускаю программу конфигуратор и отрабатываю пункт "Добавить устройства". И выясняется, что в пункте Интерфейс всего три записи: Ethernet, Последовательный порт (COM1) и Работа офлайн. Указав на COM1 программа не связалась с модулем. Подскажите, как быть в такой ситуации? Возможно USB-порт не видит устройство.

Этот конфигуратор для модулей с новой прошивкой (H/W 2.0, выпуск с 1 сентября 2022 года). Может у вас модули со старой прошивкой? Что написано на модулях? Какая дата?

vsa
18.05.2023, 17:27
Именно, модули с новой прошивкой H/W v2.0

kondor3000
18.05.2023, 17:33
Столкнулся с проблемой. Приобрели комплект модулей МВ110-224.16ДН для контроллера ПЛК110-24.60.Р-М. В документации написано, что нужно конфигурировать их программой OWEN Configurantor. Я раньше никогда не работал с такой программой. Программу Setup_OwenConfigurer_v1.24.124.0.exe загрузил с сайта и установил. Подал питание 24В на модуль и подключил его к компьютеру через USB-порт (через АС4). Запускаю программу конфигуратор и отрабатываю пункт "Добавить устройства". И выясняется, что в пункте Интерфейс всего три записи: Ethernet, Последовательный порт (COM1) и Работа офлайн. Указав на COM1 программа не связалась с модулем. Подскажите, как быть в такой ситуации? Возможно USB-порт не видит устройство.

Конечно не связалась, СОМ1 это RS232 встроенный, смотрите в Диспетчере устройств какой СОМ определился для переходника. Его номер и ставьте. Для АС-4 ещё и драйвер надо поставить.
Офф лайн работа без модуля, надо выбрать протокол Овен, ваш модуль и поиск устройства. Можно и настройки забить, они есть в руководстве. 16 адрес, скорость 9600 и 8N1
После изменения настроек, перезагрузите модуль по питанию и уже подключайте к ПЛК.
И ещё новые модули поддерживают только одну функцию записи 0х10, для модулей дискретного вывода.

vsa
18.05.2023, 18:04
kondor3000, большое спасибо! Загрузил драйвер АС4. Появился COM3 . Указал протокол ОВЕН. Что-то нашлось. Но я не могу изменить адрес устройства на 1. Программа ругается, что только больше 16 должно быть. Я же в программе контроллера работаю с адресом 1 для этого модуля. И протокол RTU. Как быть? И где я могу подробнее познакомиться с работой программы OWEN Configurator?

kondor3000
18.05.2023, 19:11
kondor3000, большое спасибо! Загрузил драйвер АС4. Появился COM3 . Указал протокол ОВЕН. Что-то нашлось. Но я не могу изменить адрес устройства на 1. Программа ругается, что только больше 16 должно быть. Я же в программе контроллера работаю с адресом 1 для этого модуля. И протокол RTU. Как быть? И где я могу подробнее познакомиться с работой программы OWEN Configurator?

Это очередной прикол Овена, на сколько я понимаю, пока меньше 16 нельзя сделать (обещали исправить). Протокол Модбас RTU можно прописать и другую скорость, только с конфигуратором связи не будет, после перезагрузки ( работает только по Овену).
Для подключения опять к конфигуратору, надо поставить перемычку. Проще исправить в ПЛК адрес модуля.
Прочитать можно прям в конфигураторе, справа, сверху есть вопросик или по F1.

И на будущее, ставьте адрес 1 только у панели или ПЛК, модули лучше от 16 и выше. Всегда оставляю адрес 16 и не парюсь)
Следующие 17,18, 19 и т. д. По Модбас RTU

vsa
18.05.2023, 19:46
Спасибо, буду иметь в виду. Перепишу в программе контроллера новые адреса для модулей расширения. А если я подключился к модулю по протоколу ОВЕН в конфигураторе и изменил адрес и скорость, то потом при подключении модуля ввода к ПЛК по Modbus RTU модуль будет работать с контроллером? Естественно, в программе контроллера будут новые адреса и скорости обмена.

kondor3000
18.05.2023, 20:12
Спасибо, буду иметь в виду. Перепишу в программе контроллера новые адреса для модулей расширения. А если я подключился к модулю по протоколу ОВЕН в конфигураторе и изменил адрес и скорость, то потом при подключении модуля ввода к ПЛК по Modbus RTU модуль будет работать с контроллером? Естественно, в программе контроллера будут новые адреса и скорости обмена.

Будет, Модбас RTU и скорость лучше 115200, 8N1. Лучше менять только протокол и скорость, остальное по умолчанию. Ну и адреса, если модулей несколько.

vsa
18.05.2023, 20:54
Отлично! Но вот я прописал для модуля МУ110-224.16Р новый адрес 17 и скорость 115200. Вроде все ок! Но, когда я попытался еще раз связаться конфигуратором с устройством уже с адресом 17, то связь не обнаружилась. Изменил адрес для поиска на 16 - загрузилось устройство. Но в нем почему-то адрес прописан 17! Почему так?
И почему в верхнем меню многие пункты не активные?
67884

kondor3000
18.05.2023, 23:24
Отлично! Но вот я прописал для модуля МУ110-224.16Р новый адрес 17 и скорость 115200. Вроде все ок! Но, когда я попытался еще раз связаться конфигуратором с устройством уже с адресом 17, то связь не обнаружилась. Изменил адрес для поиска на 16 - загрузилось устройство. Но в нем почему-то адрес прописан 17! Почему так?
И почему в верхнем меню многие пункты не активные?
67884
Конфигуратор работает только по протоколу Овен, проверять по Модбас надо на устройстве Модбас, для вступления в силу настроек, надо перезагрузить по питанию и не надо без причины к нему опять подключаться. Проверить можно любым ОРС сервером, хоть Овен ОРС сервером.
Конфигуратор универсальный (ещё допиливают), что прибор не поддерживает, то и не активно.

kondor3000
19.05.2023, 09:20
Появился COM3 . Указал протокол ОВЕН. Что-то нашлось. Но я не могу изменить адрес устройства на 1. Программа ругается, что только больше 16 должно быть. Я же в программе контроллера работаю с адресом 1 для этого модуля. И протокол RTU. Как быть? И где я могу подробнее познакомиться с работой программы OWEN Configurator?
Вот тут тема, представитель Овен, Евгений Кислов пишет, что можно поставить адрес 1 у модулей и по Модбас RTU тоже можно проверить,
после перепрошивки на новую версию. Но там пока баги, лучше не трогать, если работают.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32623&page=27&p=408809#post408809

vsa
19.05.2023, 11:32
Киселев предложил перепрошить модули для работы в конфигураторе с протоколом Modbus RTU и адресацией меньше 16. А есть ли теперь смысл перепрошивать модули, если они в протоколе ОВЕН конфигуратора перепрограммировались и работают с ПЛК по протоколу Modbus RTU? Иди это не совсем правильно?

kondor3000
19.05.2023, 13:54
Киселев предложил перепрошить модули для работы в конфигураторе с протоколом Modbus RTU и адресацией меньше 16. А есть ли теперь смысл перепрошивать модули, если они в протоколе ОВЕН конфигуратора перепрограммировались и работают с ПЛК по протоколу Modbus RTU? Иди это не совсем правильно?

Работают и не трогайте их, там перепрошивка тоже с багами пока. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9337&page=12&p=408814#post408814
Фамилия Кислов, а не Киселёв

vsa
19.05.2023, 16:10
kondor3000, не первый раз обращаюсь к Вам с вопросами и всегда грамотный ответ. Большущее спасибо. Все работает отлично!!!

vsa
30.05.2023, 13:11
Появилось обновление у OWEN Configurator. Теперь новые модули без обновления внутренней прошивки подключаются к конфигуратору по протокол ModbusRTU и адресация доступна с 1. Работает все отлично!

СергейНовосиб
28.07.2023, 06:29
Очередной раз принесли для конфигурирования модули 8Д-4Р, в количестве 10 шт.
В конфигураторе М110 всё было просто:
- подключил первый прибор, подал питание и соединился с ним
- загрузил готовую конфигурацию
- нажал кнопку "Записать всё" и потом "INIT"
- отключил питание первого прибора и провода
- не закрывая программу подключил второй прибор, подал питание и через пункт меню "Прибор" "Настройка порта" соединился с ним
- нажал кнопку "Записать всё" и потом "INIT"
- отключил питание второго прибора и провода
- и т.д.

Теперь в новом конфигураторе. Нет возможности записать ВСЁ. Что бы партию приборов за конфигурировать, приходится следующий подключенный прибор прочитать, потом загрузить файл конфигурации и "Записать изменения". Почему нет возможности перезаписи ВСЕХ параметров. Ускорило бы процесс подготовки приборов.

Мамонов Михаил
03.02.2024, 19:30
Теперь в новом конфигураторе. Нет возможности записать ВСЁ. Что бы партию приборов за конфигурировать, приходится следующий подключенный прибор прочитать, потом загрузить файл конфигурации и "Записать изменения". Почему нет возможности перезаписи ВСЕХ параметров. Ускорило бы процесс подготовки приборов.

Посоветуйте алгоритм, как правильно заливать несколько однотипных модулей? У меня получается - добавил модуль в проект, настроил ему параметры, сохранил в файл - все хорошо, они зеленые, можно заливать. После того как модуль залил - параметры уже не зеленые, и в следующий модуль заливаться не хотят.
И если открыть проект заново из сохраненного файла - параметры все равно не зеленые и не заливаются. Чтобы залить - надо опять руками задать новые значения параметрам.
Как это делать, если модулей штук 20..30? Где кнопка "залить все параметры", а не только измененные в данном сеансе работы?

AlexBut
08.04.2024, 12:29
Модуль MB210-204
Не могу установить адрес(восстановить) -был 192.168.88.253, слетел на 10.2.11.143.
Могу подключиться к нему по USB и IP.
Вбиваю- Установить IP адрес, маску, адрес шлюза- нажимаю кнопку и ничего не происходит.
Держу нажатой недолго и долго, перегружаю по питанию- тоже.
В инструкции на модуль написано -Запустите Универсальный конфигуратор, а у меня просто Owen Configurator?

goranach
26.04.2024, 12:42
Пожелание,
Было бы удобно добавить работу Modbus RTU over TCP.
А то приходится создавать COM порт при работе через преобразователь RS485-Eth.

m.petrovich
26.04.2024, 15:13
Пожелание,
Было бы удобно добавить работу Modbus RTU over TCP.
А то приходится создавать COM порт при работе через преобразователь RS485-Eth.

Добрый день!
Добавили в backlog

KotoVasya
11.10.2024, 11:30
Подключил я ПР205 к компу через Owen Configurator v1.27.134.0. Весьма удобно, но как выбрать в этом конфигураторе тип аналогового входа (ток/напряжение/сопротивление) я не нашёл, только выбор "дискретный/аналоговый". Приходится через меню в самом приборе выбирать.

kondor3000
11.10.2024, 17:18
Подключил я ПР205 к компу через Owen Configurator v1.27.134.0. Весьма удобно, но как выбрать в этом конфигураторе тип аналогового входа (ток/напряжение/сопротивление) я не нашёл, только выбор "дискретный/аналоговый". Приходится через меню в самом приборе выбирать.

Вообще то настройки входов прям в прогамме Лоджика делаются, в настройках прибора.

KotoVasya
11.10.2024, 17:26
Вообще то настройки входов прям в прогамме Лоджика делаются, в настройках прибора.

Да, в Owen Logic доступны те же настройки, что и в меню на экране самого прибора. А в Owen Configurator не все.

Королев Кирилл
16.10.2024, 16:42
Подключил я ПР205 к компу через Owen Configurator v1.27.134.0. Весьма удобно, но как выбрать в этом конфигураторе тип аналогового входа (ток/напряжение/сопротивление) я не нашёл, только выбор "дискретный/аналоговый". Приходится через меню в самом приборе выбирать.

Настройки должны быть доступны. Проверьте, раскрыли ли до конца папки?
79469

Усеин
06.11.2024, 15:06
Добрый день.
ПВТ 100. В разделе сервисное ПО отсутствует конфигуратор ПВТ. Использование Owen Configurator не позволяет изменить сетевые настройки, а именно скорость не записывается, контроль четности не отображает значения (чет, нечет, нет), только значение бита. Есть ли возможность получить конфигуратор ПВТ. Спасибо

BAZAGON
15.11.2024, 15:10
Добрый день.
Не могу подключить по ethernet модули ввода-вывода Mx210. В программе на codesys предусмотрена работа с двумя модулями, но так как у них с завода одинаковый ip-адрес, то плк соединяется только с одним из них. Пытаюсь поменять адрес через овен конфигуратор, но не могу подключиться по ethernet ни к одному модулю, при этом по юсб удается подключиться. Пробовал также подключать к разным пк, но результат один80079

Николай Суриков
15.11.2024, 15:22
Вы же пытаетесь подключиться только к одному модулю, второй же в это время отключен?

BAZAGON
16.11.2024, 08:29
проблема то в чем, подключились по юсб, сменили IP на нужный и подключайтесь по ethernet

При подключении через юсб нет возможности сменить IP, только через ethernet, либо я в чем то не до конца разобрался, но в скрине который я кидал выше в настройках смены IP для выбора доступен либо ethernet либо wireless, как я понимаю второе для эмуляторов.

BAZAGON
16.11.2024, 09:55
Решил проблему. Пытался установить IP через кнопку в панели "назначить IP адреса" а нужно было добавить ус-ва в проект через юсб и в ус-ве зайти во вкладку сетевые настройки и там задать значение в поле "Установить IP адрес"

wukkart_dmc
24.11.2024, 19:55
owen конфигуратор 1.28.137.0 не поддерживает ИТП-15.
звонил в службу поддержки вчера - вспоминают только то что в версии ..134.0
кто знает, где можно скачать рабочий архив?

FPavel
24.11.2024, 20:44
https://ftp-ow.owen.ru/UniversalConfigurer/Updates/Setup/Archive/

kondor3000
25.11.2024, 21:15
owen конфигуратор 1.28.137.0 не поддерживает ИТП-15.
звонил в службу поддержки вчера - вспоминают только то что в версии ..134.0
кто знает, где можно скачать рабочий архив?

http://ftp-ow.owen.ru/UniversalConfigurer/Updates/Setup/Archive/

frederik625
27.11.2024, 10:39
Добрый день. А как прошивать старые приборы, например ТРМ 212?

FPavel
27.11.2024, 18:47
Добрый день. А как прошивать старые приборы, например ТРМ 212?
На странице прибора есть раздел "Документация и ПО"
https://owen.ru/product/trm212/documentation_and_software

Кроме того, на главной странице официального сайта в верхней строке меню есть "Поддержка"... далее - разберётесь.

mr_FZ
17.04.2025, 12:02
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: не удается добавить модули в проект Owen Configurator. Сменить ip адрес с помощью конфигуратора и сервисной кнопки удалось, модули определяются с новыми адресами, отображаются красным, однако галочки не устанавливаются и кнопка "Добавить устройства" не становится активной. 83202

При офлайн добавлении модуля и попытке настроить соединение с ним после того появляется ошибка.
Обратил внимание, что при офлайн добавлении модуля версия g1.2.0, а при опросе у модулей определяется g1.2.1, может ли быть причина в этом?
Версия конфигуратора 1.28.144.0

kondor3000
17.04.2025, 13:59
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: не удается добавить модули в проект Owen Configurator. Сменить ip адрес с помощью конфигуратора и сервисной кнопки удалось, модули определяются с новыми адресами, отображаются красным, однако галочки не устанавливаются и кнопка "Добавить устройства" не становится активной.
При офлайн добавлении модуля и попытке настроить соединение с ним после того появляется ошибка.
Обратил внимание, что при офлайн добавлении модуля версия g1.2.0, а при опросе у модулей определяется g1.2.1, может ли быть причина в этом?
Версия конфигуратора 1.28.144.0

После записи нового IP, модули по питанию перезагрузили?
Подключите модули по одному, по идее если прошивка отличается, должно запросить обновление прошивки.

Забодай тебя комар
30.05.2025, 09:50
Здравствуйте!
Конфигуратор версии 1.28.143.0 не обнаруживает по Ethernet модули МВ210.
По USB сделал такие настройки:
84081
Компьютер именно в подсети 192.168.0.xxx, сканер сети IP модуля находит, а конфигуратор не находит. Что делать?

imaex
30.05.2025, 10:12
Здравствуйте!
Компьютер именно в подсети 192.168.0.xxx

Он именно в той же локалке? Таймауты в настройках конфигуратора не пробовали увеличивать?

Забодай тебя комар
30.05.2025, 10:20
Именно в той локалке.
Таймауты попробую, но сие вельми странно: с завода выходят модули, которые не могут по сети работать из-за настройки таймаутов...

imaex
30.05.2025, 10:30
Не, таймауты я обычно правлю для модулей, которые в разных локалках. Одна IP-подсеть и одна локалка - это ведь не одно и то же. Потому и спросил.

Александр Пинэко-Скворцов
30.05.2025, 11:55
Здравствуйте!
Конфигуратор версии 1.28.143.0 не обнаруживает по Ethernet модули МВ210.
По USB сделал такие настройки:
84081
Компьютер именно в подсети 192.168.0.xxx, сканер сети IP модуля находит, а конфигуратор не находит. Что делать?

Добрый день.

Проверил c последней версией Конфигуратора с новым модулем с завода, находится по Ethernet как по заводским настройкам, так и по новым.
См. скриншот: 84089

1. Основное питание 24 В на модуль подано?
2. Покажите настройки адаптера ПК.
3. IP-адрес 192.168.0.200 пингуется?

Забодай тебя комар
30.05.2025, 13:42
3. IP-адрес 192.168.0.200 пингуется?Да, об этом написал сразу в первом сообщении - сканер локальной сети находит IP модуля.
84094
Про питание - это вы пошутили, да?

Александр Пинэко-Скворцов
31.05.2025, 10:56
Да, об этом написал сразу в первом сообщении - сканер локальной сети находит IP модуля.
84094
Про питание - это вы пошутили, да?

Не единожды встречал ситуацию, когда адаптеры ПК (Ethernet и Wi-Fi) у клиента были настроены на пересекающиеся сети и пинговалось другое устройство с таким же IP-адресом, но, очевидно, не отвечало на запросы конфигуратора. За некоторыми на первый взгляд глупыми вопросами может скрываться некий опыт :)

Сканер показывает Вам MAC-адрес устройства? У модуля он выгравирован рядом с заводским номером. Совпадает?
Для надёжности я бы проверил на другом ПК. Может ли брандмауэр/антивирус запрещать доступ конфигуратору в сеть?

melky
31.05.2025, 11:37
"О сколько нам открытий чудных" люди не понимают, что наличие ping не даёт никаких "прав" на другие порты и протоколы...
Типа пингуется, значит должно работать и остальное...

Забодай тебя комар
02.06.2025, 08:56
Не единожды встречал ситуацию, когда адаптеры ПК (Ethernet и Wi-Fi) у клиента были настроены на пересекающиеся сети и пинговалось другое устройство с таким же IP-адресом, но, очевидно, не отвечало на запросы конфигуратора. За некоторыми на первый взгляд глупыми вопросами может скрываться некий опыт :)У меня сеть проводная, и описанная вами ситуация не моя.

Может ли брандмауэр/антивирус запрещать доступ конфигуратору в сеть?А вот это мой косяк! Спасибо, надоумили.
Обычно я при первом запуске сетевых приложений все разрешения даю, а тут, видимо, не дал, т.к. на момент первого запуска езернетовских девайсов не было, только 485-е были... Сейчас настроил брандмауэр, и модули обнаружились.

Самойлов Сергей
18.06.2025, 11:59
Добрый день, в "Owen Конфигураторе" масштаб графика по времени настраивается колёсиком мыши, но очень мелкими ступенями. Сделать масштаб на 1 час - значит крутить колёсико минут 5. Как это сделать быстрее?

Александр Пинэко-Скворцов
18.06.2025, 13:32
Добрый день, в "Owen Конфигураторе" масштаб графика по времени настраивается колёсиком мыши, но очень мелкими ступенями. Сделать масштаб на 1 час - значит крутить колёсико минут 5. Как это сделать быстрее?

Добрый день.

На данный момент другого способа нет. Спасибо за обратную связь, передали разработчикам.

Самойлов Сергей
28.07.2025, 16:54
Спасибо за обратную связь, передали разработчикам.

Что говорят разработчики? Примерные сроки выхода исправленной версии конфигуратора называют?

Александр Пинэко-Скворцов
30.07.2025, 12:46
Что говорят разработчики? Примерные сроки выхода исправленной версии конфигуратора называют?

По срокам исправления этого случая пока информации нет.

Самойлов Сергей
26.08.2025, 11:30
Установил обновлённую версию конфигуратора 1.29. Не увидел решения проблемы масштабирования графика по времени. Продолжать крутить колесо мыши по полчаса, чтобы получить нужный масштаб? Неужели так сложно решить это как-то? :)

goranach
02.09.2025, 07:07
Версия: 1.29.145.0
Не работает удаление прибора, кроме самого первого в списке.
Не получается удалить например второй. Только первый.

medvedits
09.10.2025, 15:38
Добрый день. Такая проблема:
Один раз подключил ПР103 в owen configurator, соответственно в пункте логика отобразились все переменные с названиями. Обновил конфиг на ПР103, изменил названия переменных в ПР. Подключаюсь снова конфигуратором - названия старые остаются. Пробовал обновлять дерево параметров и даже добавлял устройство в конфигуратор заново - названия в конфигураторе остаются старые. Как это исправить?

kondor3000
09.10.2025, 15:59
Добрый день. Такая проблема:
Один раз подключил ПР103 в owen configurator, соответственно в пункте логика отобразились все переменные с названиями. Обновил конфиг на ПР103, изменил названия переменных в ПР. Подключаюсь снова конфигуратором - названия старые остаются. Пробовал обновлять дерево параметров и даже добавлял устройство в конфигуратор заново - названия в конфигураторе остаются старые. Как это исправить?

Там есть кнопка, читать из устройства.
Либо вы не залили новый проект в ПР.

medvedits
09.10.2025, 16:24
Там есть кнопка, читать из устройства.
Либо вы не залили новый проект в ПР.

Залил,в онлайн отладке всё работает с отображением новых имён, а вот именно в конфигураторе имена регистров старые,и кнопку читать, и обновить дерево параметров и даже новое добавление не спасает.

kondor3000
09.10.2025, 19:56
Залил,в онлайн отладке всё работает с отображением новых имён, а вот именно в конфигураторе имена регистров старые,и кнопку читать, и обновить дерево параметров и даже новое добавление не спасает.

Тогда пишите в техподдержку и приложите проект.

Королев Кирилл
10.10.2025, 12:56
Добрый день. Такая проблема:
Один раз подключил ПР103 в owen configurator, соответственно в пункте логика отобразились все переменные с названиями. Обновил конфиг на ПР103, изменил названия переменных в ПР. Подключаюсь снова конфигуратором - названия старые остаются. Пробовал обновлять дерево параметров и даже добавлял устройство в конфигуратор заново - названия в конфигураторе остаются старые. Как это исправить?

Добрый день. В конфигураторе отображаются не имена переменных, а имена параметров. При создании переменных их имя дублируется в имя параметра. При дальнейшем изменении уже синхронизация отсутствует. Соответственно, если нужно изменить имя, отображаемое в конфигураторе, то нужно менять имя параметра, а не имя переменной.