Просмотр полной версии : СМИ2 - ПЛК 110 Настройка связи в (Конфигурация ПЛК)



AllXXX
05.03.2021, 09:19
Здравствуйте.
На диске есть пример подобной связи, но он написан на языке ST.
Как настроить связь с СМИ2 через Конфигурация ПЛК.
СМИ2 я настроил (адрес 1. ModBus RTU. Вывод строки)
Пробую хотя бы почитать название прибора 0 рег. выдает 0
Где я заблуждаюсь?

Федор Назаров
05.03.2021, 10:17
Здравствуйте.
На диске есть пример подобной связи, но он написан на языке ST.
Как настроить связь с СМИ2 через Конфигурация ПЛК.
СМИ2 я настроил (адрес 1. ModBus RTU. Вывод строки)
Пробую хотя бы почитать название прибора 0 рег. выдает 0
Где я заблуждаюсь?

У Вас нет связи со СМИ2 , об этом говорит Last adress ( номер опрашиваемого слэйва) и Last error (код ошибки), код ошибки 81 - превышен таймаут ожидания ответа, т.е. СМИ2 не отвечает. Проверьте сетевые настройки.

AllXXX
05.03.2021, 11:22
Про ошибку я в курсе.
Не могу понять по чему она возникает.
Нашел модуль 16ДН настроил его см. вложения, подключил вместо СМИ2, настроил CODESYS и все замечательно читается.
Настроил СМИ2 см. вложения, подключился с ПК и в weprex все считывается и записывается.
Подключаю к ПЛК и настраиваю CODESYS см. 1 пост. Ошибка 81

AllXXX
09.03.2021, 12:23
Я уже не понимаю:confused:
Иногда считываются данные и даже несколько раз удалось записать.
как настроить связь?

AllXXX
09.03.2021, 12:27
Нашел закономерность при времени опроса 100 мс иногда данные считываются изменяю на 500 все прекращается