PDA

Просмотр полной версии : PFW данные СП310



Миронов Илья
05.03.2021, 08:53
Здравствуйте! Возможно ли реализовать хранение энергонезависимых данныхPFW с последующим автоматическим переносом в контролёр при запуске? (не рецепт).

Иными словами, необходимо хранить значения порогов включения насосов в СП310 (с возможностью редактирования в процессе работы).

Возможно будет уместно использовать retain переменные в самом контроллере, и просто выводить их на панель с возможностью перезаписи. Но хотелось бы реализовать просто передачу PFW в контроллер.

Евгений Кислов
05.03.2021, 09:04
Здравствуйте! Возможно ли реализовать хранение энергонезависимых данныхPFW с последующим автоматическим переносом в контролёр при запуске? (не рецепт).

Иными словами, необходимо хранить значения порогов включения насосов в СП310 (с возможностью редактирования в процессе работы).

Возможно будет уместно использовать retain переменные в самом контроллере, и просто выводить их на панель с возможностью перезаписи. Но хотелось бы реализовать просто передачу PFW в контроллер.

Добрый день.
Скопировать значения PFW регистров в контроллер возможно - например, если панель - мастер, то можно воспользоваться элементом Функционональная область, действие Копировать группу регистров.

Миронов Илья
05.03.2021, 09:44
А как это реализовать без нажатия кнопки ? Просто чтобы оператор запустил контроллер и панель, данные автоматически загрузились в плк.

Евгений Кислов
05.03.2021, 09:45
С помощью элемента Фунциональная область.

Миронов Илья
05.03.2021, 13:21
С помощью элемента Фунциональная область.

Больше спасибо!

Солнечный заяц
13.05.2021, 13:49
Добрый день.
Скопировать значения PFW регистров в контроллер возможно - например, если панель - мастер, то можно воспользоваться элементом Функционональная область, действие Копировать группу регистров.

А как лучше реализовать сохранение сетевых переменных в PFW регистры? Тоже через функциональную область циклически? Память не будет испорчена из-за частой перезаписи?

Евгений Кислов
13.05.2021, 13:56
А как лучше реализовать сохранение сетевых переменных в PFW регистры? Тоже через функциональную область циклически? Память не будет испорчена из-за частой перезаписи?

Да, через функциональную область - циклически или событийно.
В принципе, использование функциональной области не влияет на ресурс памяти.