PDA

Просмотр полной версии : Подключение сторонних приборов



BSP
05.03.2021, 04:26
Помогите подключить счетчик US800. все время ошибка 225. Если можно разжуйте для чайника.

capzap
05.03.2021, 07:50
разжевать то что, где скрины Ваших настроек? Куда показывать, где ошиблись?
в документе только нужно обращать внимание на адрес первого регистра и тип данных

BSP
09.03.2021, 04:20
5385753858

Ошибка 255

BSP
18.03.2021, 07:11
Все перепробовал. ошибка 255. Может есть у кого опыт поделитесь.

Евгений Кислов
18.03.2021, 07:45
Все перепробовал. ошибка 255. Может есть у кого опыт поделитесь.

Какой именно параметр вы пытаетесь считать?
Какие именно варианты настроек вы уже попробовали?

capzap
18.03.2021, 07:51
1) в Вашей документации регистр 0x202 это начало 32-х разрядного слова, поэтому тип данных uint16 очень сильно не подходит
2) если удалите написаные Вами знаки в поле адреса регистра в облаке, то увидите предупреждение серым цветом: "Строка с HEX представлением числа..." поэтому как написано в документации 202, так и надо было писать, а не переводить в десятичный вид
3) в документации написано что кадр считается полученным полностью по истечении 100мс, видимо только после этого будет формироваться ответ, в связи с этим выставление таймаута всего сообщения в 100мс, должно приводить к ошибке