Просмотр полной версии : Проект пр200-24-3
Добрый день!
Нужна помощь, хочу сделать дома автоматическое наполнение-осушение бака водой.
Суть такая: Бак наполняется водой за счет вакуума, в баке 3 датчика уровня, когда вакуум высасывает воздух-бак наполняется, когда он доходит до ДУ 1 насос включается на 20%, когда до 2-го, насос вкл. на 50%, до 3-го 100%. При достижении 3 ДУ насос работает на 100%, а генератор вакуума выключается.
Устройства в наличии: ПР200, асинхронный двигатель(насос) 5.5кВт, Прог. частотник Дельта VDF-El, панелька weintek 8071. Датчики будут докупаться.
Помогите кто может. Или подскажите ссылки, где есть на эту тему информация. Благодарю заранее!
Eugene.A
04.03.2021, 22:43
Непонятно, что вы хотите от ПР200. Заводите сигналы с датчиков уровня на дискретные входы частотника, настраиваете фиксированные частоты, и, собственно, всё.
Непонятно, что вы хотите от ПР200. Заводите сигналы с датчиков уровня на дискретные входы частотника, настраиваете фиксированные частоты, и, собственно, всё.
Это понятно, но мне нужно управление и клапаном вакуума по этим датчикам.
Если прям подробно, то у меня небольшой пункт по приему молока, решил его автоматизировать.
ТЗ подробное такое :
Принцип работы приемки.1 соеденяем шланг к машине и панели открываем кран на машине. 2 выбираем на панели куда будем отправлять молоко, устанавливаем калач.3 на сенсорной панели нажимаем кнопку прием молока. открываеться клапан подачи молока в бак, открываеться клапан воздуха и клапан выхода с емкости создаеться вакум и высасывает молоко. После того как нижний датчик зогорелся насос начинает работать 20% как загорелся средний датчик уровня насос работает 50% как загорелся верхний датчик уровня клапан вакума и воздуха закрываеться насос работает 100%. После как молоко заканчиваеться уровень в баке начинает падать. Как потух средний датчик уровня насос работает 20% клапан воздуха и вакумв открываеться.как потух нижний датчик уровня насос работает 5-7 сек на 100%. После скачивание молока отключаем шланг от цистерны и подключаем к воде. Нажимаем кнопку вытиснение вода вытисняет молоко до нужного нам отделения по рамходомеру.
p.s.
Извиняюсь за ошибки, копи-паст.
Atlas. Вы купили реле с 4 аналоговыми входили и 8цивровых входов. Из выходов у вас только 8реле. Вас уже спрашивали как вы хотите управлять ЧП. У реле нет выхода 4-20мА или 0-10v. Даже не понятно есть ли у ПР интерфейс RS485. И в дагонку. Вы хотите повторить работу какой-то установки но на базе доступных элементов?
Atlas. Вы купили реле с 4 аналоговыми входили и 8цивровых входов. Из выходов у вас только 8реле. Вас уже спрашивали как вы хотите управлять ЧП. У реле нет выхода 4-20мА или 0-10v. Даже не понятно есть ли у ПР интерфейс RS485. И в дагонку. Вы хотите повторить работу какой-то установки но на базе доступных элементов?
Да именно это я и хочу если возможно..., есть rs один порт. ЧП могу управлять по нему.
Atlas. Уже хорошо. Вы написали о наличии в ПР порта RS485. Теперь кто и кем управляет? Кто будет мастером Вашей сети? Как я понимаю мастером будет ваша панель. Из вашего ТЗ не понятно где стоят датчики уровня и кто их контролирует. Где стоит вакуумник? Кто им управляет. Вот из того что вы написали я понял так. У вас есть N танков для приёма молока. В зависимости от жирности вы молоку заливаете в нужный танк. Для этого вы создаёте маршрут(калачом). Потом вы соединяет молоковоз и установку. Открываете кран на молоковозе. Нажимаете пуск(на панели) и у вас включается вакуумник и открывается клапан приёма молока. По мере наполнения танка как только сработал сенсор у Вас происходит увеличени скорости ЧП. Как танк наполнился выкумник работает на 100%. Как я понял вы хотите повторить установку вакумирования молока на приёме? Угодали или нет?
Сергей0308
06.03.2021, 21:46
Добрый день!
Нужна помощь, хочу сделать дома автоматическое наполнение-осушение бака водой.
Суть такая: Бак наполняется водой за счет вакуума, в баке 3 датчика уровня, когда вакуум высасывает воздух-бак наполняется, когда он доходит до ДУ 1 насос включается на 20%, когда до 2-го, насос вкл. на 50%, до 3-го 100%. При достижении 3 ДУ насос работает на 100%, а генератор вакуума выключается.
Устройства в наличии: ПР200, асинхронный двигатель(насос) 5.5кВт, Прог. частотник Дельта VDF-El, панелька weintek 8071. Датчики будут докупаться.
Помогите кто может. Или подскажите ссылки, где есть на эту тему информация. Благодарю заранее!
Это понятно, но мне нужно управление и клапаном вакуума по этим датчикам.
И какая проблема управлять дискретным клапаном с помощью дискретных датчиков?
Для реализации ваших первоначальных(в 1-ом посте) хотелок Вам не нужны ни ПР ни панель оператора, может Вы закладываете с перспективой развития(до мини завода), а вот если датчики будут кондуктометрические(у Овна есть такие): https://owen.ru/product/universalnye_kondyktometricheskie_datchiki
потребуются приборы способные с ними работать, например САУ-М6, всё!
Atlas. Уже хорошо. Вы написали о наличии в ПР порта RS485. Теперь кто и кем управляет? Кто будет мастером Вашей сети? Как я понимаю мастером будет ваша панель. Из вашего ТЗ не понятно где стоят датчики уровня и кто их контролирует. Где стоит вакуумник? Кто им управляет. Вот из того что вы написали я понял так. У вас есть N танков для приёма молока. В зависимости от жирности вы молоку заливаете в нужный танк. Для этого вы создаёте маршрут(калачом). Потом вы соединяет молоковоз и установку. Открываете кран на молоковозе. Нажимаете пуск(на панели) и у вас включается вакуумник и открывается клапан приёма молока. По мере наполнения танка как только сработал сенсор у Вас происходит увеличени скорости ЧП. Как танк наполнился выкумник работает на 100%. Как я понял вы хотите повторить установку вакумирования молока на приёме? Угодали или нет?
Да верно в принципе.
Нарисовал схемку.
53819
Если что-то надо поменять/докупить, это не проблема
В овен клауд вроде сделал осушение по датчикам уровня. Не знаю как настроить управление с панели (адреса прописать или как это делается).
и как сделать управление ЧП.
Сергей0398, Atlas. Вот точно что здесь не нужно так эта панелька. Установка работает по принципу. Принял молоко -помыл установку.
Принял молоко. На входах ПР смотрим сигналы с датчиков и по сети рулим частотником вакуумника. Счётчик как я понимаю подключают к ПК( для бухгалтерии). Из кнопок нам нужно. Ключ приём молока/мойка. Кнопка пуск программы. Пуск/стоп насоса продукта(молока). И три датчика уровня(вот 8входов и занято) теперь выхода. Как мы думаем ПР и ЧП будут разговаривать по RS485. (Мастером будет ПР). Нам нужно управлять пуском насоса продукта(1). Пуск вакуумного насоса(2). Открываем клапан продукта(3). Открываем клапан вакуумного насоса(4). Открыть клапан мойки(5). Ну и например звонок как только закончил приемку(6).
Вот примерно так бы я сделал установку приёма и деаэрации молока.
Сории. Забыл о датчике вакуума. Нужно же видеть что мы качаем.
Сергей0398, Atlas. Вот точно что здесь не нужно так эта панелька ... Забыл о датчике вакуума. Нужно же видеть что мы качаем.
посмеялся, от души. еще ни кого не смущает принцип сообщающихся сосудов?
Capzap. Там вся фишка это хитрый клапан что стоит на входе вакуумника. Он как бы имет возможность определения что жидкость попала в трубу и механически перекрывает вход и открывает дренаж. Вообще желёзка не из дешёвых. И стоит приличных денег. Если посмотреть в инете то есть куча заводов которые делают это. И схема установки одна и также. При этом можно видеть с "Навороченой панелью". А можно и с парой лампочек и парой кнопок. Самое главной это не забыть открыть крышку танка у " коровы"(молоковоз). Я работал на молоке. И видел такие системы. Если не подводит память то придумал это "альфа Лаваль"