PDA

Просмотр полной версии : Уставка для трм 151 в master scada



ZAVOD555
02.03.2021, 10:22
Здравствуйте. Возможно ли создать кнопку изменения уставки в трм 151 в мастер scada, при запущенном OPC сервере?

SCADAMaster
02.03.2021, 11:14
Вы можете заранее сделать команду которая будет изменять уставку и менять ее в режиме исполнения.

ZAVOD555
02.03.2021, 11:54
Вы можете заранее сделать команду которая будет изменять уставку и менять ее в режиме исполнения.

Можно по подробнее? За ранее спасибо!

SCADAMaster
02.03.2021, 12:16
Что именно подробнее? Как команду создать?
Вы смотрели наши видеопримеры по разработке?
https://insat.ru/products/?category=1524

ZAVOD555
02.03.2021, 12:59
Как задать связь? И вывести на мнемосхему кнопку, которая будет изменять уставку. (в скаде В поле "Система"-"owen opc server" есть команда "значение уставки регулятора" )53708

SCADAMaster
02.03.2021, 13:25
А кнопка вам зачем?
Создаете команду в объекте, вытаскиваете на мнемосхему. При нажатии на нее будет появляться окно ввода.
Только то что вы показываете на скриншоте - это выход уставки. Записать вы в него ничего не сможете. Переменная должна быть ReadWrite

ZAVOD555
02.03.2021, 13:36
Вот я и не могу понять, как задать связь команде, чтобы можно было изменять уставку(записывать ее в трм)

SCADAMaster
02.03.2021, 14:05
В том виде как у вас сейчас - никак.
Вам нужно начать с того, что перенастроить ОРС сервер. Данный тег нужно сделать ReadWrite. А потом передобавить его в скаду

ZAVOD555
02.03.2021, 14:16
Такой вид должен получиться?